Необходима ли гидроизоляция в санузле, если он находится на первом этаже, на плите по грунту?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходима ли гидроизоляция в санузле, если он находится на первом этаже, на плите по грунту?

Необходима ли гидроизоляция в санузле, если он находится на первом этаже, на плите по грунту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2011, 17:36 #1
Необходима ли гидроизоляция в санузле, если он находится на первом этаже, на плите по грунту?
Koral
 
АРщик
 
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122

Необходима ли гидроизоляция в санузле, если он находится на первом этаже, на плите по грунту? Вообще санузел не мокрое пощение (по СНиП полы)
Просмотров: 13127
 
Непрочитано 28.09.2011, 02:02
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Если у вас в конструкции пирога уже есть гидроизоляция, то можно было бы обойтись одной обмазочной в санузле. Не думаю, что на этом стоит экономить.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 04:14
#3
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


извиняюсь за offtop: экономь лучше на гвоздях! =))
а давайте тогда воду лить под фундамент не живем же там и никого нет!
если протечет вода в туалете, куда она пойдет если нет гидроизоляции?? А? правильно! с бетоном знакомиться! а бетон от воды становиться добрым и мягким... суть логики ясна?

Последний раз редактировалось Bamboocho, 28.09.2011 в 04:29.
Bamboocho вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 13:12
#4
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


А за одну протечку с бетоном ничего не станет, или станет?
Koral вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 13:18
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
А за одну протечку с бетоном ничего не станет, или станет?
За одну врядли... А вот если постоянно будет находиться воде, то станет еще прочнее главное чтобы вода была не агрессивная
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 14:20
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Гидроизоляция в санузле - дело вообще малополезное. Как совершенно верно указано в первом сообщении, по нормам санузлы гидроизолировать не обязательно:
***
4.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:
малой - незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят;
средней - периодическое увлажнение пола, при котором поверхность покрытия пола влажная или мокрая; покрытие пола пропитывается жидкостями; жидкости по поверхности пола стекают периодически;
большой - постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола.
Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами - на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м. Мытье пола (без розлива воды и при применении моющих средств и средств ухода, соответствующих рекомендациям фирм - производителей материалов для изготовления покрытий полов) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.д. не считается воздействием жидкостей на пол.
7.1. Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол (4.4):

("СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88" (утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785))

То есть при обычной эксплуатации санузла гидроизоляция вроде бы не требуется. Обычно говорят, что гидроизоляция нужна на случай порыва трубы. Но в таком случае вода прекрасно стекает по гильзам трубопроводов, вытекает в коридор, где уже нет никакой гидроизоляции. К тому же при установке унитаза на анкеры даже самую прекрасную гидроизоляцию, как правило, протыкают.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 14:40
#7
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


В любом случае "с поправкой на пиво и ветер" все же стоит сделать там гидроизоляцию. Приведу пример, что когда жил в студ.общаге, то в ряде санузлов у нас стояли постоянные лужи.. у кого стыки подтекали, а у кого прицел сбит, но тем не менее это все уже было большой интенсивностью воздействия. Вообщем, с нашей средней варварской культурой, считаю, что делать ее стоит, а вот экономить на этом не стоит.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 15:21
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


В общежитиях, свинарниках и прочих зверинцах надо трапы в полу делать. И разуклонку к ним.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 15:30
#9
v.s.g


 
Регистрация: 08.10.2007
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
главное чтобы вода была не агрессивная
а она может быть агрессивная, все видели что происходит со стенами в местах несанкционированных общественных туалетов
__________________
всех с наступающими праздниками!
v.s.g вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 16:28
#10
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
В общежитиях, свинарниках и прочих зверинцах надо трапы в полу делать. И разуклонку к ним.
и не забыть про гидроизоляцию пола
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 18:32
#11
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Какая классная тема! Простите за офтоп.