Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо?
эксплуатация зданий
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 2213
|
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
Требования к параллельности архитектурно-строительным линиям есть только к скрытой проводке под штукатуркой. (СНиП 3.05.06-85).
К коробам это требование, увы, не пришьешь. Наверное, в лохматом 1985 году коробов еще не существовало.. |
|||
![]() |
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
Да, действительно, про параллельность сказано в этом СНиПе. В п.3.33., кроме штукатурки, ещё сказано про перегородки:
Цитата:
Последний раз редактировалось ing-e, 07.10.2011 в 12:08. Причина: номер пункта СНиП не тот был указан |
|||
![]() |
![]() |
|