Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо?
ing-e
 
эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83

Сейчас принимаем работу по устройству системы пожарной сигнализации. Местами кабели в коробах проложены не прямо, не параллельно стене. Т.е., например, идет короб с проводом от потолка под углом к линии стены и выходит на тревожную кнопку на 5 см примерно левее от края стены, по сравнению с верхним положением.
Выглядит неэстетично, но я не знаю можно ли на что-то сослаться в том, что так делать не правильно?
Или это всё правильно и такие огрехи допустимы?
Просмотров: 2213
 
Непрочитано 05.10.2011, 18:15
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Требования к параллельности архитектурно-строительным линиям есть только к скрытой проводке под штукатуркой. (СНиП 3.05.06-85).
К коробам это требование, увы, не пришьешь. Наверное, в лохматом 1985 году коробов еще не существовало..
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 21:08
#3
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


Да, действительно, про параллельность сказано в этом СНиПе. В п.3.33., кроме штукатурки, ещё сказано про перегородки:
Цитата:
в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям
Получается вполне должное обоснование.

Последний раз редактировалось ing-e, 07.10.2011 в 12:08. Причина: номер пункта СНиП не тот был указан
ing-e вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации Route Инженерные сети 7 21.12.2010 14:01
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Проектирование пожарной сигнализации Ja,esBond Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 17.12.2008 16:13
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30