dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Не могу найти приемущества погружных насосов для КНС (Канализационная насосная станция),
ситуация следующая обычная ЖБ камера с 2мя насосами ( 1 резервный)

Недостатки:

1. Залипает жиром и не возможно его потом включить после простоя
2. Постоянно при поломке нужно поднимать, а там технологические трубы мешают, также нужен таль


Жду аргументированных ответов в пользу погружных...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 1840
 
Непрочитано 20.10.2011, 17:56
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Не требуют отдельного помещения для своей установки.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 19:10
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Main Urod, и все?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 22:57
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Не всё, они ещё работают тихо, не завоздушиваются (пока всё не откачают, даже если откачают всё никаких особых мероприятий по их продувке не нужно, потом просто запустятся), не выходят из строя в случае затопления сухой части, не требуют насоса технической воды с баком разрыва струи электромагнитными клапанами и пр., не нуждаются во всасывающем трубопроводе, дренажном насосе ну и далее в том же духе.
На бытовой канализации жиром обрастать не должен, кто-то в наглую жир без жироуловителя сливает.
Если трубы мешают поднять насос значит КНС плохо спроектирована.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Приемущества погружных насосов для КНС

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: