Как избежать крепления утеплителя покрытия дюбелями к профнастилу?
Tarij
 
Инженер-проектировщик АС
 
Беларусь
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 2

Столкнулись с проблемой в проекте заложили в малоуклонной кровле из рулонных материалов по профилированному настилу крепление плит утеплителя дюбелями к профилированному настилу (просверливается настил), но Заказчик категорически против данного крепления.
Может кто сталкивался и есть какие-нибудь узлы крепления без повреждения профлиста и можно ли крепить утеплитель из минеральной ваты приклеиванием, только сразу возникает вопрос чем приклеить?
Просмотров: 8456
 
Непрочитано 10.01.2012, 23:26
#2
jabrodyaga

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.01.2012
Москва
Сообщений: 2


Приклейка утеплителя, по определению. возможна только к жесткому основанию.
Нужно убеждать заказчика, что "Система механического крепления" в данном случае самая оптимальная.
Хотя бы в плане дальнейшей эксплуатации. В чем вообще сомнения? Если прохудится покрытие (гидроизоляция), все равно протечет.
Как вариант можно на липучках предложить.
jabrodyaga вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 23:49
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а ну нафиг крепить утеплитель к профлисту. придави утеплитель стяжкой (типа балласт) %-).
P.S. предложи заказчику заменить плитный утеплитель на монолитный пенобетон 8-) на него и наклеешь гидроизоляцию.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 00:14
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. предложи заказчику заменить плитный утеплитель на монолитный пенобетон 8-) на него и наклеешь гидроизоляцию.
или монолитный/напыляемый ППУ.
 
 
Непрочитано 11.01.2012, 00:26
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Положи Z профили 3мм или 2,5 по прогонам, их закрепи саморезами 12,5 к прогону или профлисту и между ними укладывай минвату, поверх наваривается рулонная кровля типа Sika, только проконсультируйся как избежать моста холода по Z профилям. Это как вариант. (считай что сборная сендвич панель без покрывающего профлиста).
Еще могу предложить спросить фирму по производству сэндвичей, возможно предлагают панели с наклееной минватой на несущий профлист, но сверху не ровный (как на кровельных сэндвичах а гидроизоляция или сика).
Как вариант, берешь обычную кровельную сэндвич панель, переворачиваешь гофрированным листом вниз, его прикручиваешь, а на панель лепишь свою рулонную
кровлю
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 00:31
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


если взять фольгированный хотя бы с одной стороны утеплитель - то можно приклеить к профлисту.
Или мудрить с клеящими мастиками (негорючими?).
Спросите у производителей минплиты.

Можно пропитать минплиту снизу цементным раствором и посыпать на свежий раствор дробью (для балласта), непременно оцинкованной или нержавеющей.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 02:49
#7
Tarij

Инженер-проектировщик АС
 
Регистрация: 23.09.2010
Беларусь
Сообщений: 2
Отправить сообщение для Tarij с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jabrodyaga Посмотреть сообщение
Нужно убеждать заказчика, что "Система механического крепления" в данном случае самая оптимальная.
Хотя бы в плане дальнейшей эксплуатации. В чем вообще сомнения? Если прохудится покрытие (гидроизоляция), все равно протечет.
Дело в том что это цех по производству пищевых продуктов, а подвесной потолок отсутствует и Заказчик боится, что в местах креплений будет проступать ржавчина.


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Как вариант, берешь обычную кровельную сэндвич панель, переворачиваешь гофрированным листом вниз, его прикручиваешь, а на панель лепишь свою рулонную
кровлю
А вот это интересно)))) надо предложить ГИПу...
Tarij вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 08:29
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Как вариант, берешь обычную кровельную сэндвич панель, переворачиваешь гофрированным листом вниз, его прикручиваешь, а на панель лепишь свою рулонную
кровлю
В данном случае верхний пояс прогонов покрытия теряет раскрепление (панель это не профлист).

Как малокровный вариант решения Вашей проблемы - использование сборной стяжки (2 плоский хризотилцементных листа под утеплитель и крепите к нему)
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:02
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Удалено
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 11.01.2012 в 10:11. Причина: Нет слов
Integer вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:11
#10
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Если использовать предназначенную для кровли плиту (ххххРУФ) - то е можно приклеивать к основанию. Есть же наклеиваемые без стяжки на утеплитель гидроизоляционные материалы! А отрыв ковра от утеплителя сильнее, чем утеплителя от прогонов (на величину веса утеплителя))))) Со стяжкой по утеплителю - вообще проблем нет - клейте утеплитель к профлисту.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:41
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А что за дюбеля? Типа лифты пластиковые с саморезом? Какой гидроизоляционный ковер предпологается?
А какая проблема покрасить саморезы снизу?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как избежать крепления утеплителя покрытия дюбелями к профнастилу?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
узел крепления монорельса к ребристой плите покрытия или перекрытия? max50-14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2011 12:00
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.10.2010 21:13
ищу расчет крепления (шаг) внутреннего утеплителя к наружным стенам Топор Наталья Расчетные программы 2 13.10.2010 12:35
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34