Добрый день

Требуеться обеспечить энергоснабжением потребителей, от двух независимых источников.
1-й источник ТП, 2-й дизельгенератор.
Потребитель насосные станции. Вообщем обеспечиваем путем установки шкафа АВР. Только вот одна проблема, на месте насосных станции (тонее это колодцы с насосами внизу) нет никаких сооружений, где установить щит АВР, существуют ли они уличного исполнения. Как вариант поставить его в самой тп, боюсь места не дадут.
Как делать если несколько насосных от одного ДГ и ТП? Делать отдельное ВРУ для них, а его уже запитывать от щита АВР?
Просмотров: 5207
 
Непрочитано 10.02.2012, 15:14
#2
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


АВР можно вставить в любой щит наружного исполнения. но советую АВР посмотреть у поставщиков дизельгенератора - решится проблема с автоматическим запуском и отпадёт нужда в отдельном щитке с подогревом.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 19:34
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
но советую АВР посмотреть у поставщиков дизельгенератора - решится проблема с автоматическим запуском
Абсолютно согласен с товарищем. Если будете искать АВР, то возникнут проблемы (решаемые конечно, но не нужные) с синхронизацией ДГ.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 22:01
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
возникнут проблемы с синхронизацией ДГ
Я понял, что ДГ один, зачем его синхронизировать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 17:52
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Бывают системы допускающие работу ДГ в параллель сети, но первоначально я имел ввиду автоматический запуск ДГ и собственные нужды ДГ (зарядка аккумуляторов, подогрев рубашки двигателя и т.п.)
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 20:39
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Бывают системы допускающие работу ДГ в параллель сети
Да бывают. Но зачем гонять дизель, ради пары насосных станций, если есть сеть. Дизель необходимо запускать, когда нет сети, т.е. автономно.
Другое дело если возникла необходимость перейти с дизеля на сеть (при ее восстановлении) без отключения питания насосов, тогда придется синхронизироваться.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 22:51
#7
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Другое дело если возникла необходимость перейти с дизеля на сеть (при ее восстановлении) без отключения питания насосов, тогда придется синхронизироваться.
маловероятная необходимость при времени переключения от 0,4сек. двигатели насосов за это время не остановятся и тяжёлых переходных режимов их работы не предвидется.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 11:59
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
при времени переключения от 0,4сек. двигатели насосов за это время не остановятся и тяжёлых переходных режимов их работы не предвидется.
Сам не сталкивался, но работал с одним наладчиком. который рассказывал что однажды у него при переходе питания с преобразователя частоты на сеть 300 киловаттный насос сорвало из-за рассинхронизации с фундамента.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 12:23
#9
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


очень интересно зачем исключать частотник из цепи, поуправлять другим двигателем? и переход был на питание от другой ТП ?
Dym вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 13:24
#10
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Коллеги Вы все правы!!! С своей стороны я поддержал мнение "Dym" в том, что АВР предпочтительно заказать у поставщика ДГ (вместе с ДГ), а не отдельно. Будет меньше проблем с организацией автоматического запуска/остановки, обеспечения собственных нужд ДГ, при необходимости синхронизации и т.п.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 16:11
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
очень интересно зачем исключать частотник из цепи, поуправлять другим двигателем? и переход был на питание от другой ТП ?
ТП одна. Несколько насосов 1 частотник. Взяли первый насос, поуправляли. Когда он не справляется, разогнали до 50 переключили на сеть. Подключились ко 2-у. ну и т.д.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 21:04
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
маловероятная необходимость при времени переключения от 0,4сек
Как вы собираетесь обеспечивать время переключения 0,4 сек.

Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
при переходе питания с преобразователя частоты на сеть 300 киловаттный насос сорвало из-за рассинхронизации с фундамента
Скорее всего фундамент был слабый, не был расчитан на нормальные динамические нагрузки.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 22:48
#13
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь обеспечивать время переключения 0,4 сек.
использовать подходящее реле контроля фаз, .
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
время переключения 0,4 сек
это в нормативах (предотвращение искрообразования)
паралельные насосы лучше включать через отдельные софтстартеры, упростится программа управления и понадёжнее будет чем контакторами клацать

Последний раз редактировалось Dym, 15.02.2012 в 00:32.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 11:41
#14
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
паралельные насосы лучше включать через отдельные софтстартеры, упростится программа управления и понадёжнее будет чем контакторами клацать
Ага. Однако иногда заказчик задумывается и о цене вопроса. Например когда у него с десяток насосов, а софтстартер стоит несколько лямов. Да и насос с частотником может быть выведен на тех обслуживание, а регулировать то чем?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 12:33
#15
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Ага. Однако иногда заказчик задумывается и о цене вопроса.
тут согласен , пара контакторов дешевле вдвое софтстартера. но иногда заказчик задумывается и о цене тех обслуживания, тогда лучше как на картинке для примера
Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Да и насос с частотником может быть выведен на тех обслуживание, а регулировать то чем?
ручной переключатель нагрузки(рубильник) с замком ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nasos.jpg
Просмотров: 190
Размер:	356.0 Кб
ID:	74900  
Dym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Автоматический ввод резерва

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52
Как зациклить ввод данных solo123 Программирование 35 30.01.2011 15:18
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? Наталья_12 Прочее. Отраслевые разделы 18 14.07.2010 16:12
почему трещит автомат АП Jоhnny Инженерные сети 35 29.03.2010 13:14
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK Динамические блоки 20 13.10.2005 09:36