| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно выполнить усиление ж/б балки?
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
||
Просмотров: 3133
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Нагрузка прежняя останется? Никакой перепланировки сверху, изменения назначения и т.п? В чем вообще причина обследования?
Смахивает на 1.462.1-10/93, но уверенности нету. Зависит от того, насколько изменится ситуация с нагрузкой на перекрытие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
спасибо, глянем серию.
Нагрузка увеличится, вместо мягкой кровли будет проф.лист по деревянному каркасу с утеплением ячеек мин ватой. Ещё есть сомнения не треснет ли бетон сжатой зоны, вовремя напряжения арматуры, т.к. бетон начнет работать на растяжение? или я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Можно попробовать зачеканить зазор мелкозернистым бетоном на напрягающем цементе.
эээм, мысль не улавливаю |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если балка была такая при монтаже - это просто брак опалубки на заводе. Если трещин нет и нагрузка увеличится не сильно (а она увеличится не сильно и может даже уменьшится, т.к. обычно современные кровельные пироги весят меньше тех что применяли 20-30 лет назад), то можно и не усиливать - но для верности выполните расчет.
Зазор можно просто зачеканить безусадочным раствором. Если балка прогнулась уже во время эксплуатации (а об этом косвенно свидетельствует трещина между плитами и отвалившаяся штукатурка на одной из плит по оси колонны) надо искать зашпаклеванные трещины и тогда усиление балки необходимо. Хотя плита могла просесть относительно соседней и из-за деформации самой плиты из-за наличия щели между балками. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Для точного расчета надо знать, что за арматура там и какой бетон, но ведь начальство в нашей стране не любит платить за не понятные для них вещи. Отсюда и возник вопрос про трещины.
Планирую взять из серии самую слабую балку и посчитать, а затем написать примечание, что перед монтажом(когда нижнюю арматуру оголят) нужно проверить материалы на соответствие с расчетными, при более прочной балке выполнить корректировку на фактические параметры. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиление ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 19 | 01.11.2010 12:50 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Помогите в лире добавить ж/б балки | Maria | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2006 06:58 |