Дымоудаление из гаража
Архитектор
Новосибирск
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 14900
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,372
|
Предусмотрите шланг на выхлопную трубу. А еще лучше напишите что там делать будут - толь заехал и газует пока ему карбюратор настраивают на холостом ходу, толь мордой веред закатился, хозяин из машины вылез и закрыл ворота за собой...
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.09.2010
Новосибирск
Сообщений: 52
|
Форум и нужен для обмена знаниями и опытом. Никто тут никого рабтать не заставляет - лучше бы тогда ничего и не писали, чем столь снисходительная и БЕСПОЛЕЗНАЯ ссылка на пункт документа, из которого не следуетч, что ворот в гараже достаточно для дымоудаления.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Дымоудаление делать требуется. Основание - п.6.15 СНиП 21-02-99. Варианты решений дымоудаления - п.6.16 СНиП 21-02-99. P.S. в свое время пож.инспектор не требовал наличия отдельной системы дымоудаления для частного гаража на три машино-места под соусом, что из рамп допускается производить дымоудаление через проемы в наружных ограждениях (рампа/пандус - неотъемлимая часть стоянки в виду того, что уровень пола всегда выше уровня земли). |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.04.2012
Новосибирск
Сообщений: 1
|
У меня была такая похожая ситуация: Несколько изолированных боксов в жилом доме, надземные, на 2 машины каждая.
Наши российские нормы - это просто каюк! Далее цитирую, дабы вам не лазить по документам: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее – зданий). Настоящие нормы не распространяются на системы: а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества; б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок. 8 ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ 8.1 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека. 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического); б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее – без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях); в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1–В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более; г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону не-задымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м; е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей; ж) из лестничных клеток типа Л2 с открываемыми автоматически при пожаре фонарями зданий стационаров лечебных учреждений; з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для откры-вания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1–ВЗ, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; и) из каждого помещения без естественного освещения: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов; - торговых залов; - гардеробных площадью 200 м2 и более. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1–В3 или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. Это всё, то есть согласно этих норм - систему автоматического дымоудаления из подобного помещения делать НЕ НУЖНО. А теперь есть такая штука как "добровольный" СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования. там всё то же самое, почти слово в слово, но добавлено следующее: п. 7.2. ....................к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок. , при чём: п. 7.3 Требования 7.2 не распространяются: а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения; б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или по-рошкового пожаротушения (кроме автостоянок); В общем - полный абзац. Ведь реально - там дымоудаление нафиг не нужно! Подобный бокс не имеет постоянных рабочих мест. Выезд непосредственно наружу. Кто там успеет задохнуться при пожаре? Т.е., если надо будет дорыться - то дороются. К счастью, (моему), эта ситуация ко мне попала консультативно. А вообще-то пришлось бы делать расчёт пожарного риска. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Г-образный коридор и дымоудаление | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 22.10.2018 04:31 |
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа | Route | Инженерные сети | 16 | 07.02.2010 21:28 |
Утепление пола гаража в административном здании | игорёк | Архитектура | 6 | 13.08.2009 14:59 |
Расчет перекрытия гаража | Tjur | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.07.2009 09:18 |
Требуется ли дымоудаление | irwave | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.03.2007 08:46 |