Непрочитано 19.04.2012, 06:09 #1
Дымоудаление из гаража
SeregaNSK
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 52

Бокс на 2 машины с выездом непосредственно наружу. Нужно ли устраивать дымоудаление.
Просмотров: 14900
 
Непрочитано 19.04.2012, 07:37
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,372


Предусмотрите шланг на выхлопную трубу. А еще лучше напишите что там делать будут - толь заехал и газует пока ему карбюратор настраивают на холостом ходу, толь мордой веред закатился, хозяин из машины вылез и закрыл ворота за собой...
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 07:38
#3
SeregaNSK

Архитектор
 
Регистрация: 08.09.2010
Новосибирск
Сообщений: 52


Дымоудаление - это удаление продуктов горения при пожаре, противодымная вентиляция. Я об этом спрашивал
SeregaNSK вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 11:24
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


дымоудаление производится через открытые ворота
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 15:04
#5
SeregaNSK

Архитектор
 
Регистрация: 08.09.2010
Новосибирск
Сообщений: 52


ссылку на документ пожалуйста
SeregaNSK вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 15:52
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
ссылку на документ пожалуйста
То есть мне за Вас поработать?
P.S. пп.4 п.2 ст.56 123-ФЗ
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 09:41
1 | #7
SeregaNSK

Архитектор
 
Регистрация: 08.09.2010
Новосибирск
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
То есть мне за Вас поработать?
P.S. пп.4 п.2 ст.56 123-ФЗ
Форум и нужен для обмена знаниями и опытом. Никто тут никого рабтать не заставляет - лучше бы тогда ничего и не писали, чем столь снисходительная и БЕСПОЛЕЗНАЯ ссылка на пункт документа, из которого не следуетч, что ворот в гараже достаточно для дымоудаления.
SeregaNSK вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 10:42
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
БЕСПОЛЕЗНАЯ ссылка на пункт документа, из которого не следуетч, что ворот в гараже достаточно для дымоудаления
Кому - как. Этот пункт говорит, что не обязательно наличие механического побуждения для системы дымоудаления...
Цитата:
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
лучше бы тогда ничего и не писали, чем столь снисходительная и БЕСПОЛЕЗНАЯ ссылка на пункт документа, из которого не следуетч, что ворот в гараже достаточно для дымоудаления.
Неужели до сих пор самостоятельно не нашел правильного ответа на свой вопрос? Все сидишь с открытым ртом? 8-))))))
Дымоудаление делать требуется. Основание - п.6.15 СНиП 21-02-99.
Варианты решений дымоудаления - п.6.16 СНиП 21-02-99.
P.S. в свое время пож.инспектор не требовал наличия отдельной системы дымоудаления для частного гаража на три машино-места под соусом, что из рамп допускается производить дымоудаление через проемы в наружных ограждениях (рампа/пандус - неотъемлимая часть стоянки в виду того, что уровень пола всегда выше уровня земли).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 10:14
#9
kogitr

проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Новосибирск
Сообщений: 1


У меня была такая похожая ситуация: Несколько изолированных боксов в жилом доме, надземные, на 2 машины каждая.
Наши российские нормы - это просто каюк!

Далее цитирую, дабы вам не лазить по документам:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СНиП 41-01-2003

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее – зданий).

Настоящие нормы не распространяются на системы:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;

б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.

8 ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ

8.1 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека.

8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);

б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее – без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1–В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону не-задымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м;

е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;

ж) из лестничных клеток типа Л2 с открываемыми автоматически при пожаре фонарями зданий стационаров лечебных учреждений;

з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для откры-вания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1–ВЗ, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

и) из каждого помещения без естественного освещения:

- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;

- торговых залов;

- гардеробных площадью 200 м2 и более. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1–В3 или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.


Это всё, то есть согласно этих норм - систему автоматического дымоудаления из подобного помещения делать НЕ НУЖНО.

А теперь есть такая штука как "добровольный" СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования. там всё то же самое, почти слово в слово, но добавлено следующее:

п. 7.2. ....................к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а
также из изолированных рамп этих автостоянок. ,
при чём:

п. 7.3 Требования 7.2 не распространяются:

а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок) площадью до
200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или по-рошкового пожаротушения (кроме автостоянок);


В общем - полный абзац. Ведь реально - там дымоудаление нафиг не нужно! Подобный бокс не имеет постоянных рабочих мест. Выезд непосредственно наружу. Кто там успеет задохнуться при пожаре?

Т.е., если надо будет дорыться - то дороются. К счастью, (моему), эта ситуация ко мне попала консультативно.
А вообще-то пришлось бы делать расчёт пожарного риска.
kogitr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дымоудаление из гаража

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Г-образный коридор и дымоудаление Route Прочее. Архитектура и строительство 19 22.10.2018 04:31
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
Требуется ли дымоудаление irwave Прочее. Архитектура и строительство 1 18.03.2007 08:46