Сколько речевых оповещателей СОНАТА-5-Л можно подключить к одному прибору оповещения "РУПОР исп.1"??
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Сколько речевых оповещателей СОНАТА-5-Л можно подключить к одному прибору оповещения "РУПОР исп.1"??

Сколько речевых оповещателей СОНАТА-5-Л можно подключить к одному прибору оповещения "РУПОР исп.1"??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2012, 13:58 #1
Сколько речевых оповещателей СОНАТА-5-Л можно подключить к одному прибору оповещения "РУПОР исп.1"??
vladimirr_b
 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 84

Проектирую ОПС четырехэтажного административного здания. На этаже хочу расположить по 24 речевых оповещателя. Сколько нужно для этого приборов "РУПОР", как и сколько оповещателей я могу присоединить к одному прибору??
Звуковая выходная мощность оповещателя и есть потребляемая мощность???
Просмотров: 9767
 
Непрочитано 02.05.2012, 22:57
1 | #2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,170


1) Обычно указывается потребляемая мощность в Вт и уровень звукового давления в дБ. Для подбора усилителя надо смотреть на мощность в ваттах.
2) Один Рупор исп. 1 - 12 Вт. Одна СОНАТА-5-Л - 5 Вт. Итого один "Рупор" на две Сонаты, 48 "Рупоров" на здание. Многовато Другой вопрос, зачем в адм. здании 24 5-ваттных оповещателя на этаж? В каждый кабинет - перебор, не так там шумно. 5-ваттные оставьте в коридорах и залах, в кабинетах - 1-ваттные, а то и меньшей мощности.
3) "Рупор" использует низкое напряжение в линии, считайте потери и не экономьте на сечении кабелей.Оповещатели можно соединять как последовательно, так и параллельно, но чтобы общее сопротивление нагрузки находилось в пределах, указанных в документации.
4) Для такого, в общем-то, немалого здания имеет смысл посмотреть в сторону усилителей, использующих в линии напряжение 100-120 В (если "Рупор" нигде не прописан в техзадании). Их полно, в т.ч. сертифицированных под оповещение о пожаре. Одного ватт на 100 будет более чем достаточно. И кабели запредельной толщины не понадобятся.

Последний раз редактировалось kp+, 02.05.2012 в 23:04.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 23:42
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
На этаже хочу расположить по 24 речевых оповещателя.
Зачем так много? Какая площадь озвучивается?
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 08:35
#4
vladimirr_b


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 84


Спасибо за ответ. Площадь этажа здания 1800м2 (120*15м). Устанавливать планировал только в коридорах, количество и расположение оповещателей считал ГИП, я в этом деле новичек. Есть у кого методика расчета потерь напряжения в линии? И в каких пределах она должна быть?
vladimirr_b вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 09:44
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,170


Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Площадь этажа здания 1800м2 (120*15м)
Ого! IMHO, Рупор не взлетает.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 11:26
#6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Неплохо бы план этажа и расстановку оповещателей посмотреть. Очень сомнительно применение Рупора и настенных 5-ваттных оповещателей.
СОНАТА-5-Л способна обеспечить нормируемое звуковое давление на расстоянии свыше 30м. На 120-метровый коридор их понадобится 5-10 штук, не больше.

Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
методика расчета потерь напряжения в линии
Банальный закон Ома.
Потери в трансляционной линии СОУЭ
Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

Вообще на www.os-info.ru очень много полезного чтива.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 11:48
#7
vladimirr_b


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 84


Большое спасибо!
Расстановку оповещателей пока не начинал.
vladimirr_b вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 12:04
#8
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Расстановку оповещателей пока не начинал.
Покажешь потом?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 15:48
1 | #9
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Кстати.
Вышли СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования», которые вводятся в действие с 01.09.2012.
Они размещены на сайте Минрегиона

http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 17.05.2012 в 20:04.