Мостик холода-стальной каркас.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мостик холода-стальной каркас.

Мостик холода-стальной каркас.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2006, 21:59 #1
Мостик холода-стальной каркас.
Вовка7
 
Инженер
 
Провинция
Регистрация: 01.12.2005
Сообщений: 168

Доброе время суток всем!

Никто не сталкивался с проблемой установки крышной конструкции (реклама) на здание из стального каркаса? Конструкция каркаса рекламы из металла, куда крепиться?? опять только к металлу.. так как здание ещё строится думал колонну удлинить, это был бы оптимальный вариант для конструкции .. но пугает мостик холода. Говорят будет мокнуть, капать, ржаветь. Может кто нибудь находил решения?
Как я предполагаю- это удлинить основную колонну в узле парапета, через какие нибудь термомосты-прокладки на болтовом соединении, либо собрать каркас и сделать железобетонным сам парапет..
Какие ещё могут быть варианты?
Просмотров: 6478
 
Непрочитано 21.09.2006, 08:11
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Кажись ты велосипед собрался изобретать? Склад велосипедов - в даунлоаде, вот хоть бы это: http://dwg.ru/dnl/591
Ты рекламу свою посчитал? Отрыв какой? Уверен что тебе не надо будет кровлю пригружать или усиливать? Мостик это существенно, но не приоритетно, способов полно. Короче, к тебе тысяча первая предъява: чертеж дай!
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2006, 09:50
#3
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Метровые буковки, без фона, сильно не пригрузят, достаточно одной стойки выпустить из парапета. Да узлы кровли уже смотрел, но по железу промерзать всё равно будет, где-то появится роса..
[ATTACH]1158817834.zip[/ATTACH]
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2006, 10:07
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Бракодел!
Твою букву никто не увидит, ее поднимать надо! Что у тебя штриховка Angle обозначает? Написано что арматурные выпуски, хотя по идее это утеплитель. Нарисуй узел по человечески, сам все поймешь.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2006, 10:50
#5
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Нет букуву поднимать не надо, или ты думаешь над парапетом видно не будет? (это решение архитектора)
Надпись арматурные выпуски к узлу отношения не имеют, случайно попала. Мне узел понятен, там кругом утеплитель, мне нужно только чтобы не промерз этот узел...
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2006, 11:12
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Так как он промерзнет если кругом утеплитель? Вот протечь протечет, потому как следов гидроизоляции я в твоем узле не заметил. А архитектор твой дурень и в рекламе ни фига не смыслит.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2006, 12:04
#7
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


А разве по металлу не промерзнет? конденсат.. всё таки железо..
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2006, 12:13
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Промерзнет обязательно. Вопрос в глубине промерзания. И в сечении промерзаемого металла. Если стойка похоронена в теплом парапете высотой 1,2м, то можно не беспокоиться насчет мостика холода. А вот стоечка жиденькая и крепление гаденькое, когда до зодчих и заказчиков дойдет что рекламу надо поднимать минимум на метр от кровли обязательно потребуется подкос.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2006, 14:59
#9
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Парапет 60 см .. при сечении металла в 6 мм далеко промерзнет? Есть подозрени что промерзнет.. ну там ещё 30 см металла .. до подвесного потолка..
Насчет стоечки там крепление надежное будет.
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2006, 15:30
#10
An_at

Конструктор
 
Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Вообще то гадать дело не инженерное, если не хватает опыта принять решение сразу или есть сомнения, нужно сделать расчет. Но если расчет делать все таки не хочется….. то как вариант окутать поверхность стойки утеплителем.
An_at вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2006, 16:33
#11
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Делал каркас под рекламу 1,3х6,0 на плоской кровле -поднимал низ каркаса(светов. короб) на 10 сантимов, чтобы снег, вода шла сквозняком. Каркас, правда, был ферма из одиночных уголков с подкосами (из плоскости).Опирание-прошивал пирог покрытия и крепил к существующим МК здания. Решение мостика холода (анкеров) по типу как и у канализационных выпусков.
В Вашем случае я бы предпочёл -удлинить основную колонну в узле парапета.Найти решение по утеплению/пароизоляции почти всегда проще, чем по несущему конструктиву.