Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Мостик холода-стальной каркас.
Инженер
Провинция
Регистрация: 01.12.2005
Сообщений: 168
|
||
Просмотров: 6478
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Кажись ты велосипед собрался изобретать? Склад велосипедов - в даунлоаде, вот хоть бы это: http://dwg.ru/dnl/591
Ты рекламу свою посчитал? Отрыв какой? Уверен что тебе не надо будет кровлю пригружать или усиливать? Мостик это существенно, но не приоритетно, способов полно. Короче, к тебе тысяча первая предъява: чертеж дай! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168
|
Нет букуву поднимать не надо, или ты думаешь над парапетом видно не будет? (это решение архитектора)
Надпись арматурные выпуски к узлу отношения не имеют, случайно попала. Мне узел понятен, там кругом утеплитель, мне нужно только чтобы не промерз этот узел... |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Промерзнет обязательно. Вопрос в глубине промерзания. И в сечении промерзаемого металла. Если стойка похоронена в теплом парапете высотой 1,2м, то можно не беспокоиться насчет мостика холода. А вот стоечка жиденькая и крепление гаденькое, когда до зодчих и заказчиков дойдет что рекламу надо поднимать минимум на метр от кровли обязательно потребуется подкос.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
Сообщений: 28
![]() |
Вообще то гадать дело не инженерное, если не хватает опыта принять решение сразу или есть сомнения, нужно сделать расчет. Но если расчет делать все таки не хочется….. то как вариант окутать поверхность стойки утеплителем.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Делал каркас под рекламу 1,3х6,0 на плоской кровле -поднимал низ каркаса(светов. короб) на 10 сантимов, чтобы снег, вода шла сквозняком. Каркас, правда, был ферма из одиночных уголков с подкосами (из плоскости).Опирание-прошивал пирог покрытия и крепил к существующим МК здания. Решение мостика холода (анкеров) по типу как и у канализационных выпусков.
В Вашем случае я бы предпочёл -удлинить основную колонну в узле парапета.Найти решение по утеплению/пароизоляции почти всегда проще, чем по несущему конструктиву.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |