Комбинированный нахлест арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Комбинированный нахлест арматуры

Комбинированный нахлест арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2012, 16:06 #1
Комбинированный нахлест арматуры
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

При поэтажном нахлесте арматуры колонн и диафрагм остаются куски арматуры обеспечивающие нахлест не 50d, а только 25d.
Возможно ли компенсация этих 25d сваркой стержней внахлест с длиной 8d, если арматура d=28мм и по нормам ее нужно варить или ванной сваркой, или с накладками?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 2803
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:29
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Возможно ли компенсация этих 25d сваркой стержней внахлест с длиной 8d
да возможна.
ГОСТ 14098 шов С21 - Рн для стали А400 на накладках, без ванной сварки, перехлест 8d = равнопрочный стык (как и прочие стыки этого ГОСТа)
Нужно проследить, чтобы расстояния между накладками (возможность укладки бетона).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 16:36
#3
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
да возможна.
ГОСТ 14098 шов С21 - Рн для стали А400 на накладках, без ванной сварки, перехлест 8d = равнопрочный стык (как и прочие стыки этого ГОСТа)
Нужно проследить, чтобы расстояния между накладками (возможность укладки бетона).
Немножно не так.
Варится не по ГОСТу с накладками, а внахлест - для ускорения
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 18:29
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Собственно аналогичный вопрос: С21 и С23 швы по ГОСТ 14098-91.

Для средней арматуры в колонне. Нужна ли там равнопрочность:
Цитата:
5 — гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;
или достаточно
Цитата:
4 — сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Комбинированный нахлест арматуры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените проектное решение нахлеста арматуры GAP1447 Железобетонные конструкции 25 20.11.2015 10:25
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
соединение арматуры в нахлест или муфтой mostovik_kzn Железобетонные конструкции 11 24.03.2008 17:21