Раскосы в подстропильной ферме
студент
 
инженер ПГС
 
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116

Такой вот вопросик возник!
Дана 12-ти метровая подстропильная ферма из замкнутого профиля с опиранием по верхнему поясу. шаг стропильных ферм 6 метров.
в подстропильной ферме всего 4 раскоса : 2 крайних работают на растяжение и 2 средних на сжатие... велечины усилий в решетке по модулю примерно одинаковое...так вот собственно вопрос:...Какой принять коэффициент расчетной длины для сжатых раскосов подстропильной фермы?
по СНИПу для опорных раскосов бесфасонных ферм с узлами впритык принимается 1 (т.е. растояние от узла до узла), а для остальных раскосов 0,9...
так вот у меня возникают сомнения... что подразумевается под смыслом "опорный раскос": раскосы примыкающие непосредственно к опоре самой подстропильной фермы или расскосы которые непосредственно воспринимают на себя нагрузку от опирания стропильной фермы!?? конечно я понимаю, что проще взять наихудший вариант и спать спокойно, но в данном случае это очень принципиально....спасибо!
Просмотров: 10492
 
Непрочитано 02.10.2006, 21:32
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Студент
Рассматриваем отдельно - подстропильная ферма – у неё есть восходящие или нисходящие опорные раскосы, и соответственно пролётные. Не важно, что на них опирается, стропильные ферма, балки или что другое. Смотрим в СНиП и выбираем то, что там написано.
Соответственно, рассматриваем, стропильною ферму – есть опорные раскосы и пролётные.
Смотрим туда же. Не стоит самим додумывать и усложнять. Если бы норматив, счёл нужным, ужесточить гибкость пролётных раскосов, на которые опирается, какой ни будь груз, то было бы точно такое же чёткое указание. Но насколько мне помнится, такого нет.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2006, 22:15
#3
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Опорный раскос по сути есть продолжение пояса и усилие в нем "поясное", отсюда и все рекомендации по расчетной длине и гибкости (раз уж ее wjea затронул) такие же как и для пояса
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 10:09
#4
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Jeka
Опорный раскос по сути есть продолжение пояса и усилие в нем "поясное", отсюда и все рекомендации по расчетной длине и гибкости (раз уж ее wjea затронул) такие же как и для пояса
Хм.. Но тогда расчетная длина опорного раскоса из плоскости должна быть равна расчетной длине пояса, продолжением которго он является, а по снипу для раскосов - расчетная длина = расстояние между поясами ферм...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 10:31
#5
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Румын
Хм.. Но тогда расчетная длина опорного раскоса из плоскости должна быть равна расчетной длине пояса, продолжением которго он является, а по снипу для раскосов - расчетная длина = расстояние между поясами ферм...
Поясните пожалуйста.
alle вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 10:50
#6
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


alle
Ну... Если раскос рассматривать, как продолжение пояса, то предполагаем, что изгибается он со всем поясом вместе (а иначе зачем?), соотв. расчетная длина раскоса из плоскости не L1 (cм. аттач) а L1+L2. Соотв. и для пояса расчетная длина такая же...
[ATTACH]1159858244.jpg[/ATTACH]
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 10:52
#7
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Студент:
1. Расчетная длина сжатого элемента фермы зависит от степени защемления в узлах.
2. Степень защемления раскоса в узле зависит от погонной жесткости примыкающих к узлу поясов и раскосов, а также от знака усилия в них. Если примыкающий к узлу стержень сжат, он уменьшает степень защемления, если растянут, то повышает (аналогия - растянутая струна сильнее сопротивляется повороту).
3. В фермах с восходящим опорным раскосом, опорный раскос в нижнем узле соединяется со слабо растянутой (при шарнирном опирании) или сжатой (вариант для жесткого сопряжения фермы с колонной) панелью нижнего пояса. В верхнем узле он сопрягается со сжатым верхним поясом и менее мощным растянутым раскосом. Т.е. в этом случае отсутствуют мощные, РАСТЯНУТЫЕ элементы, сопротивляющиеся повороту раскоса в узле при потере им устойчивости. В этом случае расчетная длина назначается без учета упруго защемления в узлах, как для шарнирно опертого стержня.
4. Ваш случай. Восходящий раскос в нижней точке соединяется с мощным, хорошо нагруженным РАСТЯНУТЫМ нисходящим раскосом и средней, прилично нагруженной РАСТЯНУТОЙ панелью нижнего пояса. В этом случае степень защемления в нижнем узле позволяет рассматривать раскос как упруго опертый стержень и СНиП не отличает его работу от других элементов решетки с mu=0.9.

Учебный курс - Беленя. Металлические конструкции, раздел по определению расчетных длин сжатых элементов ферм (или нечто похожее)
novinkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 11:06
#8
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Jeka
Опорный раскос по сути есть продолжение пояса и усилие в нем "поясное", отсюда и все рекомендации по расчетной длине и гибкости (раз уж ее wjea затронул) такие же как и для пояса

...усилия что в "опорных " раскосах, что и в пролетных "по модулю" одинаковое равно примерно 40 т ...только для тех которые по середине условия хуже т.к. они работают на сжатие...
т.е. получается согласно СНИПу коэффициент расчетной длины более жесткий для опорных раскосов работающие на растяжение...конечно есть еще коэффициент условий работы "гамма ес" для сжатых равный 0,9...но все равно
и еще вопрос wjea не совсем я понял применительно для моего случая
вы писали:
Цитата:
Сообщение от wjea
....Рассматриваем отдельно - подстропильная ферма – у неё есть восходящие или нисходящие опорные раскосы, и соответственно пролётные....
в моей подстропильной ферме(12метровая) всего 4 раскоса ( т.е 2 верхних панели)...
можно ли все раскосы рассматривать как опорные(нисходящие и восходящие) или все же те которые по середине (работающие на сжатие) не являются опорными???
студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 11:09
#9
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от novinkov
4. Ваш случай. Восходящий раскос в нижней точке соединяется с мощным, хорошо нагруженным РАСТЯНУТЫМ нисходящим раскосом и средней, прилично нагруженной РАСТЯНУТОЙ панелью нижнего пояса. В этом случае степень защемления в нижнем узле позволяет рассматривать раскос как упруго опертый стержень и СНиП не отличает его работу от других элементов решетки с mu=0.9.

Учебный курс - Беленя. Металлические конструкции, раздел по определению расчетных длин сжатых элементов ферм (или нечто похожее)
спасибо...
студент вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 11:30
#10
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Chief
В Вашей стропильной ферме, есть два опорных раскоса, по одному, справа и слева. Вне всякой связи с количеством, все остальные, согласно таб.11 относятся к прочим элементам решетки, при том, не важно, что они несут. Вот и назначайте свой замкнутый стержень, как указано.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 13:23
#11
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Уважаемый novinkov изложил все правильно.
студент
Сжатые восходящие раскосы у вас не опорные и поэтому для них м=0,9 - это не противоречит ни СНиПу, ни Беленя, ни прочим источникам. А вот опорные раскосы у вас нисходящие - растянутые. Вопрос - какую проверку устойчивости вы для них собираетесь выполнить? Зачем вам расчетная длина? Посчитать предельную гибкость что ли? Вот если бы эти крайние опорные раскосы были сжаты, вот тогда бы вы приняли м=1 и это опять не противоречило бы ни СНиПу, ни остальным.

Румын
А вы считаете что вот эта сжатая загогулина L1+L2 не может потерять устойчивость из плоскости. Кто вам сказал что расчетная длина из плоскости L1 - это не верно.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:35
#12
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


2Jeka
Так... Что то я престаю понимать суть вопроса, видимо. Все проблемы от недопонимания, как говорят классики...
Если теряет устойчивочть вся загогулина (хотя конечно, признаю, довольно фантастичную конструкцию нарисовал ), то и расчетная длина L1+L2, если нет - то L1.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 19:09
#13
студент

инженер ПГС
 
Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Jeka
....А вот опорные раскосы у вас нисходящие - растянутые. Вопрос - какую проверку устойчивости вы для них собираетесь выполнить? Зачем вам расчетная длина? Посчитать предельную гибкость что ли?.....
....нет не собирался....все что я хотел лишь только разобраться по какому принципу назначается коэффициент расчетной длины....
спасибо всем за ответы