возможно ли решение капители колонны только в створе колонны Капитель-"консоль", как показано на рисунке с целью увеличения размеров контура продавливания.???
Здесь можно говорить о решении как просто увеличить колонну до требуемого сечения. Однако этому есть минимум 2 противопоказания:
1. Размер колонны для восприятия усилий в ней возникающих и так вполне достаточен.
2. Стесненные усоловия (мол архитектура).



Интересует следующее:
1. Особенности расчета. Требуемые проверки для капители: на поперечную силу. Другие проверки.???
[ATTACH]1160636748.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 4437
 
Непрочитано 12.10.2006, 11:37
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


от поперечной силы и момент в капители будет как я понял по картинке
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 11:49
#3
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Когда то давно проверял консоли. В приложении файл с расчетом. Может пригодится.
[ATTACH]1160639374.rar[/ATTACH]
__________________
Базар цену знает
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 12:24
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от mms2000
от поперечной силы и момент в капители будет как я понял по картинке
Безусловно момент в капители(консоли) будет, и его тоже следует проверить. Но думаю, что расчетное армирование в плите будет больше (но это только догадки).

Prokurat.
Дейситвительно испытываю сомнения по поводу работы данного элемента : для балки несколько коротковат (В моём случае высота элемента больше или равна длине) т.е. при расчете по п.3.31. СНИП 2.03.01-84* проекция наиболее опасной наклонной трещины принимается не менее ho. Таким образом этот случай (с=ho) является единственным к рассмотрению. Вопрос: стоит ли его рассматривать?? Всё же думаю да, несмотря на короткость элемента.

В руководстве по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями 1979 г в приложении (пример расчета) при расчете капители на поперечные силы производят следующие проверки:
- 2. Расчет капители на продавливание
в моем случае уголнаклона ~45 градусов.

- 3. Расчет капители на действие поперечной силы (Расчет производим в соответствии с п.п. 3.30, 3.31, 3.36 и 5.26 СНиП II-21-75.)
Но рассматривается 1 тип капители по данному руководству ....
В предложенной мной конструкции капители в виду малой её длины данные проверки видимо будут выполнятся...

Пускай произведу все вышеперечисленные проверки, но вот каким конструировать армирование????: "Балочным"(каркас с поперечной арматурой) или Консольным (отгибами и пр.) ... ??????????
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 13:03
#5
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


А как короткие консоли не рассматриваешь
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 13:29
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Рассматриваю. И склоняюсь к тому, что работа такого элемнта будет близка к работе именно короткой консоли (при таком соотношении высоты к длинне 1:1). И конструировать следует именно как короткую консоль (с наклонными хомутами)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 13:37
#7
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


_sh
Цитата:
возможно ли решение капители колонны только в створе колонны Капитель-"консоль", как показано на рисунке с целью увеличения размеров контура продавливания.???
1. Определимся: для безбалочных перекрытий основной вопрос о продавливании. Вводя капитель, не важно в каком напрвлении, Вы увеличиваете площадку продавливания и снимаете концентраторы в узле сопряжения колонны и перекрытия. Это качественная сторона вопроса. О количестве говорить можно только после детального расчета.
2. Как армировать? Главное: перехватить усилия в наклонных площадках. Это тоже выявляется детальным расчетом с поиском главных площадок и не исключаю - с выбором заданного направления выдачи усилий (армирования), т.е. по углу гл.площадки. Это легко делается в СКАДе.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 19:07
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Принято следующее решение:
Работу данной капители рассматривать как короткую консоль, соответственно расчитывать и армировать как оную.

Расчетная высота консоли принята от низа перекрытия. Понимаю что такое решение идет в запас. Т.к., по аналогии расчета на отрыв, примыкающая плита передает нагрузку на данную короткую консоль в центре своей сжатой зоны, но потому как данное утверждение не может быть доказано, принято, что нагрузка передается на консоль по низу плиты.

Максимальные планируемые размеры консоли-капители и схемы их армирования приведены на рисунке.
[ATTACH]1160665636.dwg[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 12:02
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


к сведению.

Цитата:
Сообщение от ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ 1979г
2.15. Расчет перекрытия на продавливание производится в сечениях, где
...
...При установке в пределах пирамиды продавливания поперечной арматуры расчет производится из условия P<=kRp*ho*bср+0.4*Fхn*Rax (2)
p_sh вне форума  