ЖБК.МонолитноеПерекрытие.Капитель-"консоль".
новичок
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396
|
||
Просмотров: 4437
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Prokurat. Дейситвительно испытываю сомнения по поводу работы данного элемента : для балки несколько коротковат (В моём случае высота элемента больше или равна длине) т.е. при расчете по п.3.31. СНИП 2.03.01-84* проекция наиболее опасной наклонной трещины принимается не менее ho. Таким образом этот случай (с=ho) является единственным к рассмотрению. Вопрос: стоит ли его рассматривать?? Всё же думаю да, несмотря на короткость элемента. В руководстве по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями 1979 г в приложении (пример расчета) при расчете капители на поперечные силы производят следующие проверки: - 2. Расчет капители на продавливание в моем случае уголнаклона ~45 градусов. - 3. Расчет капители на действие поперечной силы (Расчет производим в соответствии с п.п. 3.30, 3.31, 3.36 и 5.26 СНиП II-21-75.) Но рассматривается 1 тип капители по данному руководству .... В предложенной мной конструкции капители в виду малой её длины данные проверки видимо будут выполнятся... Пускай произведу все вышеперечисленные проверки, но вот каким конструировать армирование????: "Балочным"(каркас с поперечной арматурой) или Консольным (отгибами и пр.) ... ?????????? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Рассматриваю. И склоняюсь к тому, что работа такого элемнта будет близка к работе именно короткой консоли (при таком соотношении высоты к длинне 1:1). И конструировать следует именно как короткую консоль (с наклонными хомутами)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
_sh
Цитата:
2. Как армировать? Главное: перехватить усилия в наклонных площадках. Это тоже выявляется детальным расчетом с поиском главных площадок и не исключаю - с выбором заданного направления выдачи усилий (армирования), т.е. по углу гл.площадки. Это легко делается в СКАДе.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Принято следующее решение:
Работу данной капители рассматривать как короткую консоль, соответственно расчитывать и армировать как оную. Расчетная высота консоли принята от низа перекрытия. Понимаю что такое решение идет в запас. Т.к., по аналогии расчета на отрыв, примыкающая плита передает нагрузку на данную короткую консоль в центре своей сжатой зоны, но потому как данное утверждение не может быть доказано, принято, что нагрузка передается на консоль по низу плиты. Максимальные планируемые размеры консоли-капители и схемы их армирования приведены на рисунке. [ATTACH]1160665636.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
к сведению.
Цитата:
|
|||
![]() |