Как начать расчет системы подачи жидкости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как начать расчет системы подачи жидкости?

Как начать расчет системы подачи жидкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2012, 10:41 #1
Как начать расчет системы подачи жидкости?
wertys_108
 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8

Доброго времени суток!

Я работаю над проектом подачи хим жидкости на машины и мне нужно сделать ситему которая будет перекачивать жидкость из емкости и направлять к машинам. Но я в этом совершенно ничего не понимаю( Меня интересуют вопросы: как выбрать насос? какой диметр труб взять? как расположить насос и тп.

От систему требуется следующее: в цеху стоит 4 машины, нужно к ним подать жидкость из места хранения, которой находится неподалеку. Общая протяженность 31 метр. Причем сначала нужно подняться на уровень потолка, а птом на этом уровне довести до машин. Откуда жидкость самотеком пойдет на машины. Очень большой скорости системе не нужно, вполне приемела небольшая скорость движения жидкости. На машинах 80 литровые баки. Если они будут заполняться минут за 20-30 то это будет замечательно. На ответвлениях от основной трубы к машинам будет стоять запорная арматура, которая будет перекрываться при наполнении и открываться при достижении в баке нижнего допустимого уровня. Помогите кто в этом понимает)

С уважением,
Данил

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture1.PNG
Просмотров: 81
Размер:	28.4 Кб
ID:	83732  

Просмотров: 3589
 
Непрочитано 13.07.2012, 15:32
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


Если заполняются 4 машины одновременно за 30 минут - расход 80*4/0,5 = 640л/час или 0,18 л/с
Если предположить, что насос под заливом - напор насоса = 2,8 + потери в трубе по длине + местные сопротивления.
потери напора в трубах зависят от диаметра, типа труб и вязкости жидкости, допустим, это вода, допустим трубы стальные, тогда я бы взял трубу Ду20, скорость потока 0,56м/с, уд.сопротивление 60,6 мм/м.
чем больше диаметр - тем меньше скорость потока и сопротивление, т.е потери напора.
местными сопротивлениями можем пренебречь, если считать что запорная арматура - шаровые краны и других местных нет, иначе можно посчитать сопротивления зная коэфф. местн. сопротивления для каждого элемента системы.
т.е. сопротивление в трубе - 60,6*31м =1,9 м.вод.ст., значит напор насоса = 2,8 + 1,9 = 4,7 м.вод.ст.
зная расход,напор и нужный тип насоса , можно подбирать насос по графику напор/расход, можно предварительно приближенно высчитать мощность насоса = расход * напор / КПД = 0,18 * 4,7 (берем кпд насоса поменьше) / 50 = 0,02КВт.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 16:38
#3
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


Спасибо! А где ставить насос? Сразу на выходе из цистерны с жидкостью?
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 17:14
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


Да, на выходе, причем так, чтобы уровень жидкости в цистерне был гарантированно выше всасывающего патрубка.
но насосы разные бывают.
если не секрет, что перекачиваете?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 08:46
#5
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


не секрет) перекачиваю триацетин
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 09:48
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от wertys_108 Посмотреть сообщение
перекачиваю триацетин
Жидкость, наверно, горючая? При каких температурах прокачивать?
Интернет про это вещество очень по-разному говорит.
Местами пишут, что температура воспламенения 161, местами 260 градусов. Местами пишут, что температура плавления 78 градусов, тогда горячее качать. У вас что за вещество?
А вообще, я каждый раз дар речи теряю, читая
Цитата:
Сообщение от wertys_108 Посмотреть сообщение
Я работаю над проектом .....
при том, что
Цитата:
Сообщение от wertys_108 Посмотреть сообщение
Но я в этом совершенно ничего не понимаю
Наверно на меня повлияла работа в большой организации, где такого практически не бывает
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 10:10
#7
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


дело в том что я по специальности инженер по автоматике, а не водопроводчик) моя задача сделать автоматику к данной системе, но для этого нужно знать все детали проекта. Вот так
Триацетин воспламеняется при 250. точку плавления не знаю. Но по большей части триацетин не особо прихотлив. Главное дело не допускать соприкосновения с водой. И не пускать его по пластиковым трубам, он разъедает всю неорганику
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 12:24
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от wertys_108 Посмотреть сообщение
моя задача сделать автоматику к данной системе,
Чтобы делать автоматику, вначале должна быть технологическая схема этой системы
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 16:41
#9
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


Я этим и занимаюсь) поэтому мне и нужна помощь в выборе оборудования, в котором я понимаю плохо: насосы, задвижки, клапаны.
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 17:46
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
значит напор насоса = 2,8 + 1,9 = 4,7 м.вод.ст.
Обратите внимание на то, что Apelsinov принял высоту потолка 2,8м на вскидку (ибо в чертеже не понятно где нижний уровень жидкости), при реальном расчете её нужно заменить фактической, и ещё момент, напор будет не в метрах водяного столба, а в метрах столба триацетина, это всё-таки разное давление.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 23.07.2012 в 17:58.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 16:28
#11
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


А как мне посчитать давление в сети? я выбрал насос: напор 12м подача 2.5м3/ч. Было бы хорошо если дали формулу для расчета, тк этот насос ещё не утвержден, и вожможно буду ставить другой.
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:03
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Опять эму мифическую формулу спрашивают, да нет её, и быть не может, есть методика расчёта, одной формулой в общем случае никак не обойтись, кстати двумя точками напор/расход тоже.
Указанный у насоса напор 12м водяного столба в случае с триацетином будет уже составлять 10,38м, при этом напоре расход у него будет 0,69л/с, но напор будет меньше, соответственно расход - больше, судя по начальным данным, насосик великоват.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 11:55
#13
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
расход - больше, судя по начальным данным, насосик великоват
ну какой нашел в интернете. Я рад что и такой есть, почему то по хим насосам выбор небольшой. Ну и плюс я с запасом)
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 16:30
#14
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от wertys_108 Посмотреть сообщение
Я этим и занимаюсь) поэтому мне и нужна помощь в выборе оборудования
Т.е. автомтчик разрабатывает технологическую схему? Круто
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 16:38
#15
wertys_108


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Т.е. автомтчик разрабатывает технологическую схему? Круто
Я не систему охлаждения ядерного реактора разрабатываю, а простенькую подачу жидкости из бочки в другую бочку которая стоит за 30 метров. Зачем выделять дюжину человек(автоматчик, конструктор, экономист и тд) если и один может справиться. Если приложит некоторые усилия)
wertys_108 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 19:47
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Зачем выделять дюжину человек(автоматчик, конструктор, экономист и тд) если и один может справиться. Если приложит некоторые усилия)
Вот пусть экономист и сделает. Остальная дюжина-1 лишнее.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как начать расчет системы подачи жидкости?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания системы КУБ 2.5 tom-kolich Конструкции зданий и сооружений 90 08.08.2016 13:56
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44