Расток... Делаю так: 4 стойки объединяю в АЖТ, от узла, который расположен между четырьями стойками и который является центром АЖТ опукаю стержень, моделирующей ЖБ стакан фундамента и ниже монолитная подушка пластинами. При расчете к. запаса первой формы потери устойчивости 0.001

. Оказывается колонны почему-то начинает крутить вокруг своей оси. Причем если низы колонн закрепить жестко - то крутиться перестают...
Почему то начинается крутиться стержень, моделирующий стакан... - Пробую ввести АЖТ в плите подошвы, по габаритами стакана. - Стержень крутиться перестает, КЗУ 3.5... Но при расчете ругается на центральный узел АЖТ в подошве и пишет "Ошибка разложения матрицы 0.05%".
Собственно вопрос... - я что-то не могу понять почему без АЖТ в подошве - КЗУ = 0.001 , а а АЖТ КЗУ = 3.5... И еще как лечить "Ошибку разложения матрицы 0.05%"? - Геометрия правильная - может это из за того, что очень много узлов в АЖТ? - сетка подошвы 0.1х0.1 и ажт габаритам 1.5х1.5 метра соответственно от мастер-узла в каждый оставшийся узел по площади.
Дополнение:
Проблему решил. Передачу усилий с поясов на стакан сделал путем объединения перемещений. Под подошвой задал С1, С2, закрепил взаимно-перпендикулярными полосами по Х и по У через ось симметрии фундамента. Всё работает. Тему можно удалять.