Моделирование ребристого перекрытия в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование ребристого перекрытия в SCAD

Моделирование ребристого перекрытия в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2006, 12:11 #1
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD
Older
 
Инженер на земле и на море
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 69

Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость учета ребер в плите. Решил проверить рекомендации разработчиков.
Сами рекомендации здесь http://www.cadmaster.ru/articles/23_scad.cfm

Собрал примитивную схемку:
-просто стержень-тавр
-оболочка со стержнем и жесткими вставками
-оболочки, собранные в файл

Оказалось, что перемещения здорово отличаются. И соответственно распределение усилий будет другим, если этот метод использовать в составе модели, скажем многоэтажного здания.

И собственно вопрос - что я не так делаю? Или эта метода только для расчета армирования пригодна?
[ATTACH]1162458698.rar[/ATTACH]
Просмотров: 22885
 
Непрочитано 03.11.2006, 11:21
#2
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Я тут посмотрел это всё , да ест ьнепонятки, это они и в Москве рассказывали год назад, и пишут везде, но....

1. проверь схему она не совсем корректна . высона ребра и жёсткие вставки .
2 с вариантом сборки ...я чёт не пойму как нагрузка приложена.
направление выдачи усилий вертикальной плитки не верны.
3. Щас занят раб много, вечерком покапаюсь. найдём ответ. хотя думаю, что всё дело в том , что хотя и можно плиту представить в виде балки, но формулы не совсем одинаковые...короче теория расходится с практикой.
4.Попробую задать эту конитель объёмом, посмотрю, чё получится.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 11:56
#3
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Вот посмотри чё получилось .... ) тока чёт совсем всё весело )))))
[ATTACH]1162544176.rar[/ATTACH]
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 12:22
#4
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


1. А что с высотой вставок не так? На всякий случай приложил схемку сечения.

2. По сборке - нагрузка приложена как распределенная по линии ребра.
А направления выдачи усилий не менял, потому что руки не дошли. И что менять, если с перемещениями неясность.

Что-то мне кажется что собака порылась в положении центральной линии сечения.
У стержня и связи и ЦЛ в одной плоскости.
У сборки оболочка- стержень связи в плоскости оболочки, но жесткими вставками мы подняли ЦЛ стержня.
У сборки из оболочек элементы взаимодействуют только через узлы сопряжения + составлены из конформных элементов.
Если учесть, что стержень самый точный из элементов, то получается, что сборка из оболочек близка к стержню, а схема с жесткими вставками некорректна.

Кстати Городецкий из Лиры советует ребро моделировать стержнем с высотой от верха плиты, а скадовцы - до низа плиты.
[ATTACH]1162545730.jpg[/ATTACH]
Older вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 12:30
#5
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


FREE_RAIDER

В твоей схеме задана жесткая заделка. А у меня шарниры на концах.

Пересчитал твою схему с шарнирами по средней линии плиты. Перемещения близки к моим в стержне.
Older вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 13:36
#6
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Да , я порст обыстренько задал заделку , а смысл то , остаётся прежним
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 14:08
#7
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Если исходить из того, что объемники достаточно реально моделируют сложную конфигурацию, то твоя схема только подтверждает, что что-то нечисто в схеме с жесткими вставками.
Older вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 14:46
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну перавильно у вас не верно заданы жесткие вставки.
СКАД думает что центр сечения находится в плоскости плиты.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 15:16
#9
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Так это первое, что пришло в голову.
Но ведь скадовцы тоже не со школьной скамьи...
И если люди дают такие рекомендации, то это должно быть как то обосновано. Допускаю, что просто не оговорены условия применимости. А если кто-то поверит наслово уважаемым людям!?
Потому и вопрос задал, чтобы разобраться
Older вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 16:01
#10
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


робяты , здесь уже в пластику надо лезть....
а это чревато сумасшествием.

по поводу Ж/В (жёстких вставок) - с центрами то всё нормально. так сам ген директор SCAD -господин МАЛЯРЕНКО (умный дядька) говорил...даже когда я в москве у них был..., но...видимо дело ещё в том, что сечение и работа стержня с оболочкой не совсем корректна изза расхождения в подсчётах моментов инерции относительно оси как оболочки так и стержня .
так как на самом деле ось стержня не совпадает с реально заданной, что приводит к некорректной работе конструкции.

Что касается объёмчика, то верно он показывает реальную работу конструкций, тобишь перемещений, а вот по поводу усилий и напряжений...не могу с полной уверенностью сказать , но сколько я проверял. то считает нормально и геометрия изменяется по науке, вот хочу нелинейно поприкидывать , посмотрим чё выдет.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2006, 22:59
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм довольно интересно.
Сейчас смоделировал подобную задачу в Лире. Разница в
перемещениях 7 %. Импортировал зедачу в СКАД с помощью txt файла.
В результате разница в перемещениях получается 200 %.
Хм чушь какая то получается.
Сейчас еще хорошенько посмотрю и ручками по считаю еще.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2006, 23:09
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Самое интересное, что балка смоделированая стержнем дает одинаковые прогибы как в Лире так и СКАДе.
Разница же в балке с моделированой стержнем и пластинами в СКАДе внушительна. Видимо все таки надо делать что то с жескими вставками.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2006, 02:32
#13
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Главное потом не забыть, что стержень на жестких вставках - только часть тавровой балки. Соответственно усилия и армирование стержня, моделирующего ребро, относятся только к ребру.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2006, 09:13
#14
luser


 
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67


DEM
"Сейчас смоделировал подобную задачу в Лире. Разница в
перемещениях 7 %"
интересно, а не сложно выложить задачу?
luser вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2006, 09:48
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм в том то и дело, что в Лире все ОК а вот СКАД выдает при моделировании подобной задачи жесткими вставками странные результаты. Сейчас с утра смоделировал задачу объемными элементами в СКАДе опять результаты похожи на те же, что получаются при моделировании балки стержнем, разница около 8 %.
Хм задача оказалась очень интересной.
Хотелось бы чтобы присоеденились специалисты, и провести аналлиз конструкции параллельно. Выкладывать результаты пока не буду внимательно проверю все.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 09:51
#16
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Всё мене задело ... звоню умам города , думаю найдём ответ,
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 10:52 Хм
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вот схемы в СКАДе и Лире
[ATTACH]1162799534.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 12:25
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


схемы слишком разные чтобы совпадали.

снизу в верх
1. схема - стрежневая - в ней полностью реализованы все допущения теории упругости как то -
1.1 гипотеза плоских сечений
1.2 закрепление в центре тяжести сечения

2. схема с ребром
2.1. гипотеза плоских сечений не нарушена - угол поворота стрежневой части и плитной одинаковый
2.2 закрепление не соответствует закреплению схемы 1 - закреплено в центре полки
2.3. жетскость (момент инерции) составляющих сечение частей отличается от жесткости стержневого сечения

3 схема из пластин
3.1 гипотеза плоских сечений нарушена
3.2. аналогично 2.2.

4 схема из объемников
4.1 аналогично 3.1
4.2 закрепление по низу полки (не соответствует 1,2 и 2,2 и 3,2)
4.3. точность такой грубой модели из ОКЭ метода перемещений невелика..
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 12:47
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают.
Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах.
Уж простите не стал все досконально моделировать.
Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 13:40
#20
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от DEM
Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают.
Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах.
Уж простите не стал все досконально моделировать.
Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
Согласен , такое различие не есть реально , где -то таракан
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование ребристого перекрытия в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск