посчитайте сколько будет давать водопровод пож. тушения
![]() строго по 8.2.2 СП20 k=1.3
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В запас и, самое главное, для упрощения сбора нагрузок и расчета. Ловить блох с сочетаниями на этих 30-40-50кг - это кому делать нечего и кому платят за отсиженные часы.
Коэф. гамма цэ - по табл. 2 (п.3.4) СНиП "Нагрузки и воздействия". Т.е., для самого оборудования - 1,05; для жидкости, заполняющей оборудование (пожарный трубопровод) - 1,0. Это если вы собираете нагрузку в точку (например, на кронштейны для крепления трубопровода и воздуховода). Но, в том случае, если вы размазываете нагрузку по площади (светильники и прочая лабуда "по всему зданию") - то нужно пользоваться п. 3.7 и принимать гамма цэ равным 1,3. |
|||
![]() |
![]() |
|