расчет ж.б. плиты на насыпном грунте
инженер-проектировщик
Киров
Регистрация: 27.11.2006
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 25666
|
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
СНиП 2.02.01-83, пункт 8.2
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Понимаю ,что сильно не помогу. У меня на объекте заказчик захотел расположить ф-ты на насыпном грунте, шеф сказал О.К., заказывайте испытания грунта. Испытания сделали, по их рез-ам потом и проектировали. Я так думаю раз плита значит здание не маленькое(не легкое), пусть раскошелиться, сильно не обеднеет. Другое дело что сроки...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Испытания, безусловно, обоснование для принятия решения, но беда в том, что изыскатели тоже перестраховываются, и как правило, дают заключение, что насыпные грунты не рекомендуются в качестве основания для фундаментов. Выход: уплотнение с частичной или полной заменой насыного слоя или свайное поле. Кстати, ребристые фундаментные плиты ребрами вниз с такими грунтами - приемлемое решение. Замкнутые ребра работают как поршень, сдавливая песок в пазухах, не давая ему степеней свободы. Там правда свои проблемы. Читай тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9494
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
пособие к СНиП 2.02.01-83.
8.8. Инженерно-геологические изыскания насыпных грунтов и отходов производств выполняются по специальной программе, позволяющей в дополнение к общим требованиям на изыскания, установить их состав, способ и давность отсыпки, толщину слоя и изменение ее на застраиваемом участке, физико-механические характеристики, степень изменчивости сжимаемости. При исследовании отходов производств необходимо изучить технологию их образования, химический состав и характерные особенности: склонность к распаду, загрязнение токсичными веществами, наличие органических включений, выделение газов и т.п. _________________ Более того, способ образования этих насыпей принципиально важен, т.к. читаем далее: 8.32. В качестве естественно сформировавшихся оснований рекомендуется использовать: планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств с достаточным уплотнением; отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из крупных песков, гравелистых и щебеночных грунтов, шлаков. Для зданий и сооружений III класса в качестве естественных оснований могут быть использованы планомерно возведенные насыпи и отвалы практически из любых видов насыпных грунтов и отходов производств. Свалки грунтов и отходов производств используются только для строительства временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям. ________________________ Ну и далее... 8.41. Модули деформации подушек и оснований из насыпных грунтов и отходов производств, уплотненных тяжелыми трамбовками, вибрационными машинами, катками и гидровиброметодом принимаются по результатам полевых испытаний статическими нагрузками и данным опыта строительства в аналогичных условиях, а при их отсутствии - по табл.133. _____________ Все это в равной степени касается и грунта замены (подушек), с той разницей, что эту отсыпку будут вести по Вашему проекту, и Вы сами зададитесь требуемыми характеристиками будущей подушки.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Всем привет. Подскажите пожалуйста, ведь наверняка кто-то сталкивался с насыпным слоем песков со строительным мусором. У меня он от 2,5 до 3,2 метров толщиной. Геология предоставляет для него только характеристику расчётного сопротивления 80КПа(СП 22.13330.2016)
Планирующееся строение - котельная км один этаж на плите 300мм с утолщениями под опоры и оборудование. Суммарно нагрузка под подошвой не превысит 4 т. Замена всей толщи не рациональна, а как обосновать осадку без замены и без данных о модуле деформации этого грунта? Ведь даже если делать песчаную подушку , то не учитывать деформативных качеств этого слоя под ней также не получится |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2,5...3,2 метра - не бог весть какая глубина, сваи чужеродно смотреться не будут. Делайте их.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Я не совсем понимаю термина "планомерно возведённые" Ещё вроде как в СП 50-101-2004 речь идёт про грунт "в качестве естественного основания". Это имеется в виду, что грунт слежавшийся, и его принимают за естественное основание? Но в любом случае там нужно обосновать деформацию, а без доп лаборатории видимо этого не сделать
|
|||
![]() |
|
||||
значит "насыпали слой - утрамбовали почти до природных характеристик, снова насыпали - снова утрамбовали". И так планомерно, слой за слоем возводят насыпь до проектных отметок. Если насыпали как попало, но грунт слежался - получается отвал. Если не слежался - зовется свалкой. В СП 22 все написано. В геологии толще насыпных грунтов должна быть дана характеристика - свалка, отвал или планомерно возведенные.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |