расчет ж.б. плиты на насыпном грунте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет ж.б. плиты на насыпном грунте

расчет ж.б. плиты на насыпном грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2006, 21:58 #1
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте
AlexM1981
 
инженер-проектировщик
 
Киров
Регистрация: 27.11.2006
Сообщений: 5

Мегавопрос про расчет ж.б. плиты на насыпном грунте (песок ср. крупности мощностью от 3 до 5 метров). Где взять минимально допустимое значение модуля деформации насыпного грунта (песок этот). И еще куча вопросов, которые не сформулирую по причине окончания баксов на карте.
Проконсультируйте, если есть опыт моделирования данной ситуации в ПК Лира
Просмотров: 25666
 
Непрочитано 28.11.2006, 00:44
#2
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


СНиП 2.02.01-83, пункт 8.2
Цитата:
Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний.
Согласитесь, что эта характеристика расплывчата. Попробуйте посмотреть "Основания и фундаменты на насыпных грунтах" М. 1988 Крутов В.И.
Цитата:
Сообщение от AlexM1981
И еще куча вопросов, которые не сформулирую по причине окончания баксов на карте.
А вы все-таки попробуйте.
mela вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2006, 01:46
#3
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Может подберете эти характеристики в зависимости от коэф. уплотнения грунта, или захотите утлотнить до какого-то значения..
[ATTACH]1164667535.jpeg[/ATTACH]
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2006, 04:15
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Понимаю ,что сильно не помогу. У меня на объекте заказчик захотел расположить ф-ты на насыпном грунте, шеф сказал О.К., заказывайте испытания грунта. Испытания сделали, по их рез-ам потом и проектировали. Я так думаю раз плита значит здание не маленькое(не легкое), пусть раскошелиться, сильно не обеднеет. Другое дело что сроки...
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2006, 12:15
#5
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Испытания, безусловно, обоснование для принятия решения, но беда в том, что изыскатели тоже перестраховываются, и как правило, дают заключение, что насыпные грунты не рекомендуются в качестве основания для фундаментов. Выход: уплотнение с частичной или полной заменой насыного слоя или свайное поле. Кстати, ребристые фундаментные плиты ребрами вниз с такими грунтами - приемлемое решение. Замкнутые ребра работают как поршень, сдавливая песок в пазухах, не давая ему степеней свободы. Там правда свои проблемы. Читай тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9494
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2006, 00:34
1 | #6
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


пособие к СНиП 2.02.01-83.
8.8. Инженерно-геологические изыскания насыпных грунтов и отходов производств выполняются по специальной программе, позволяющей в дополнение к общим требованиям на изыскания, установить их состав, способ и давность отсыпки, толщину слоя и изменение ее на застраиваемом участке, физико-механические характеристики, степень изменчивости сжимаемости. При исследовании отходов производств необходимо изучить технологию их образования, химический состав и характерные особенности: склонность к распаду, загрязнение токсичными веществами, наличие органических включений, выделение газов и т.п.
_________________

Более того, способ образования этих насыпей принципиально важен, т.к. читаем далее:

8.32. В качестве естественно сформировавшихся оснований рекомендуется использовать:
планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств с достаточным уплотнением;
отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из крупных песков, гравелистых и щебеночных грунтов, шлаков.
Для зданий и сооружений III класса в качестве естественных оснований могут быть использованы планомерно возведенные насыпи и отвалы практически из любых видов насыпных грунтов и отходов производств. Свалки грунтов и отходов производств используются только для строительства временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям.
________________________

Ну и далее...

8.41. Модули деформации подушек и оснований из насыпных грунтов и отходов производств, уплотненных тяжелыми трамбовками, вибрационными машинами, катками и гидровиброметодом принимаются по результатам полевых испытаний статическими нагрузками и данным опыта строительства в аналогичных условиях, а при их отсутствии - по табл.133.
_____________

Все это в равной степени касается и грунта замены (подушек), с той разницей, что эту отсыпку будут вести по Вашему проекту, и Вы сами зададитесь требуемыми характеристиками будущей подушки.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2006, 00:42
#7
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
... беда в том, что изыскатели тоже перестраховываются, и как правило, дают заключение, что насыпные грунты не рекомендуются в качестве основания для фундаментов.
Просто в наряд-заказе необходимо указать на то, что насыпной грунт будет использоваться в качестве основания, и требуется проведение дополнительных исследований (для определения "...читай п.8.8 пособия"). Ну и денег выдать разумеется. По умолчанию эти исследования не проводятся потому как и не должны проводится.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2006, 11:55
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


вот еще в этом документе посмотрите - прямого ответа на ваш вопрос нет, но полезного много найдете6 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ. ТР 73-98
 
 
Непрочитано 29.11.2006, 18:07
#9
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Ув. коллеги. Может кто то поможет с примером оформления чертежей по устройству песчаных или гравийных подушек. Очень очень надо. Спасибо.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 01:43 не уточните, из какой литературы взяты эти таблицы?
#10
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


SLADE , не подскажете из какой книги взяты эти данные?

Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 30.09.2011 в 01:46. Причина: дополнение
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 11:35
2 | #11
Rokir


 
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 35


Посмотри букварь Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения" Глава 11, табл. 11.18 Но эти значения на крайний случай. Лучше когда есть результаты испытаний.
Rokir вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 12:32
#12
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Всем привет. Подскажите пожалуйста, ведь наверняка кто-то сталкивался с насыпным слоем песков со строительным мусором. У меня он от 2,5 до 3,2 метров толщиной. Геология предоставляет для него только характеристику расчётного сопротивления 80КПа(СП 22.13330.2016)
Планирующееся строение - котельная км один этаж на плите 300мм с утолщениями под опоры и оборудование. Суммарно нагрузка под подошвой не превысит 4 т. Замена всей толщи не рациональна, а как обосновать осадку без замены и без данных о модуле деформации этого грунта? Ведь даже если делать песчаную подушку , то не учитывать деформативных качеств этого слоя под ней также не получится
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 13:17
1 | 1 #13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите пожалуйста, ведь наверняка кто-то сталкивался с насыпным слоем песков со строительным мусором. У меня он от 2,5 до 3,2 метров толщиной. Геология предоставляет для него только характеристику расчётного сопротивления 80КПа(СП 22.13330.2016)
Планирующееся строение - котельная км один этаж на плите 300мм с утолщениями под опоры и оборудование. Суммарно нагрузка под подошвой не превысит 4 т. Замена всей толщи не рациональна, а как обосновать осадку без замены и без данных о модуле деформации этого грунта? Ведь даже если делать песчаную подушку , то не учитывать деформативных качеств этого слоя под ней также не получится
Да примерно никак не обоснуете - если обосновывать "по-взрослому". К тому же, по СП использовать в качестве оснований вы можете только планомерно возведенные насыпи или отвалы из не менее чем крупных песков. А в геологии какая характеристика толщи?
2,5...3,2 метра - не бог весть какая глубина, сваи чужеродно смотреться не будут. Делайте их.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 13:48
#14
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
К тому же, по СП использовать в качестве оснований вы можете только планомерно возведенные насыпи или отвалы из не менее чем крупных песков.
Я не совсем понимаю термина "планомерно возведённые" Ещё вроде как в СП 50-101-2004 речь идёт про грунт "в качестве естественного основания". Это имеется в виду, что грунт слежавшийся, и его принимают за естественное основание? Но в любом случае там нужно обосновать деформацию, а без доп лаборатории видимо этого не сделать
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 14:13
1 | #15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


значит "насыпали слой - утрамбовали почти до природных характеристик, снова насыпали - снова утрамбовали". И так планомерно, слой за слоем возводят насыпь до проектных отметок. Если насыпали как попало, но грунт слежался - получается отвал. Если не слежался - зовется свалкой. В СП 22 все написано. В геологии толще насыпных грунтов должна быть дана характеристика - свалка, отвал или планомерно возведенные.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет ж.б. плиты на насыпном грунте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск