| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет инсоляции для остекленных балконов
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 11074
|
|
||||
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 5
|
Проясню ситуацию. У меня однокомнатная квартира и балкон в гостиной. Вопрос в том как учитывать или не учитывать остекление. Тот же вопрос и в ситуации когда этот балкон рядом с инсолируемым окном. (К сожалению не удается изображение загрузить)
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Начнём "от печки": инсоляция - это облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. Если стекла мешают пропусканию прямых солнечных лучей (ультрафиолетовый спектр не пропускают, например) - то инсоляции в помещении не будет, независимо от того, где установлено остекление - на балконе или в стене помещения. Если же стёкла - самые обыкновенные, то на инсоляцию они никак не повлияют. Учитывать при расчете надо затеняющие поверхности (плиту балконную над окном помещения, например).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 5
|
Спасибо большое, это именно то что я хотела услышать))) Правда перечитала санпин 2.2.1/2.1.1.1076-01 и не нашла где написано что остекление не учитывается....
И тогда еще вопрос в догонку. По методике расчета необходимо чтоб масштаб инсоляционной линейки совпадал с масштабом чертежа. Меня смутило то что на всех линейках которые я нашла в шкале метров 5м соответствует примерно 6.3м. Вопрос такой: это условная шкала или все-таки 5м должно быть равно 5м в масштабе 1:1 Последний раз редактировалось trava, 30.01.2013 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92871 при 55гр с.ш. в 12-00 угол солнца 35гр. постройте прямоугольный треугольник где вертикальная грань - 5м, а гипотенуза по 35гр к горизонтали - и получиться по плану как раз те самые 7,14м. для 53гр с.ш. будет немного другой угол - где то 90-53=37. у меня получилось по плану 6,635м (на 5м привышения) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |