Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?

Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2013, 07:34 #1
Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?
maksgeo
 
Обследование зданий
 
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 45

Доброго времени суток...проблема, затопило офисное помещение, расположено в подвальной части, причина установлена (на фото все видно). прошу сообщить где и какими нормами запрещается врезка в трап непосредственно перед обратным клапаном?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: канализ.jpg
Просмотров: 162
Размер:	259.1 Кб
ID:	95956  

Просмотров: 2515
 
Непрочитано 05.02.2013, 07:52
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Крышка люка колодца выше санузла и раковины ведь?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 07:56
#3
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


думаю да.
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 10:51
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Тогда нарушено.
Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.

Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 11:13
#5
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


нарушено согласен, а по поводу врезки где можно почитать? есть ли вообще такое?
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 11:43
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
нарушено согласен, а по поводу врезки где можно почитать? есть ли вообще такое?
Ну тебе же процитировали совершенно точно: "Санитарные приборы необходимо... присоединять...". Слово присоединять понятно? Или будем потом спрашивать про "а втыкать"?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 11:44
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
нарушено согласен, а по поводу врезки где можно почитать? есть ли вообще такое?
так чем не устраивает п. 17.27 СНиП 04.01-85* ?
freese вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 12:01
#8
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


maksgeo
Скорей всего, эту воду можно использовать для туалета, а не для умывания.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 12:27
#9
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


То есть перед всеми приборами расположенными ниже уровня колодца, должны стоять клапана или задвижки?
Извиняюсь за каламбур, сетями занимаюсь впервые...

Последний раз редактировалось maksgeo, 05.02.2013 в 12:40.
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 12:59
#10
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
То есть перед всеми приборами расположенными ниже уровня колодца, должны стоять клапана или задвижки?
Извиняюсь за каламбур, сетями занимаюсь впервые...
Представьте себе, что кто-то помылся в ванне (водопровод).... и не только Вашего "уровня колодца"
PS Канализация с другой стороны. " Кто виноват?" (Проверьте схему), роман в двух частях Александра Ивановича Герцена 1846 года
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 05.02.2013 в 13:45.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 15:13
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
То есть перед всеми приборами расположенными ниже уровня колодца, должны стоять клапана или задвижки?
Но ведь уже затопило, подтвердив пункт СНиП. Практически. Чего ещё надо? Это древние римляне не знали закона сообщающихся сосудов, но они же древние были. Теперь тоже не знают?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 00:39
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


На первых этажах, а иногда и выше из унитазов фонтанирует, что ж можно сказать про то, что находится в подвале.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Врезка умывальника, перед обратным клапаном в подвале допускается или нет?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04