Фундамент под трансформаторную подстанцию где-то на севере.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под трансформаторную подстанцию где-то на севере.

Фундамент под трансформаторную подстанцию где-то на севере.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2013, 16:49 #1
Фундамент под трансформаторную подстанцию где-то на севере.
Corel
 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 4

День добрый.
Ситуация. Где-то на севере хотят построить типичную двух-блочную трансформаторную подстанцию.

Из всех данных что есть, это габариты подстанции, ширина и высота. Но косяк в чем, необходима глубина подземной части сооружения, а именно кабельного блока.
Заказчик хочет делать фундамент ниже уровня замерзания. Ладно, сделаем.
В итоге, чертежи начерчены, но встал такой вопрос. Глубина промерзания от 1.8 до 2.2 метра. Глубина кабельного блока (т.е. подземной части сооружения) максимум 1.8 (она колеблется в зависимости от ситуации от 0.8 до 1.8)
Так как точных данных по типу ТП у меня нету вопрос.
Как указать им на то, что в фундамент парочку ФБС блоков бы впихнуть, в случае если высота ур. земли буде выше кабельного блока?

Сам фундамент на фундаментных плитах.

щебенка 400мм, на ней плиты, на них слой песка, на него уже ставиться кабельный блок и ТП. Вот между песком и блоком, впихнуть ФБС?
Если да, то как произвести выбор?
Напомню, данных о грунтах нету. Вообще никаких =) Поэтому про основной св-во P<=R не упоминать.
Просмотров: 2593
 
Непрочитано 21.03.2013, 17:17
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
где-то на севере.
Север не дальний? Мерзлоты нет?
Или болота?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 17:37
#3
Corel


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 4




Ни мерзлоты не болот нету.
Corel вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 17:56
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


мы строителям всегда даем задание чтобы они подстанцию поставили на высоте около 1 метра , чтобы снегом не занесло, они обычно на какихто сваях это дело ставят, а снизу делают закладные для кабельных сконструкций. а если положить на плиту то занесет вход и откопают только к весне
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под трансформаторную подстанцию где-то на севере.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Проектирование земельного участка под трансформаторную подстанцию vedma911 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2011 15:16