| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите с проектирование складского помещения
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5913
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Мда, задача! Что то у вас слишком много железобетона? Делайте металлический каркас с сэндвичами либо профлистом, фундаменты - по геологии. Если вам нужно возвышение на 1,2 м от планировки - сделайте это планировкой территории с отсечкой въезда подпорной стенкой, полы по грунту "однозначно" - или вам нужно подвальное помещение? Под стены не ФБС а фундаментные легкие балочки. Максимальная экономичность - не Дворец Съездов строите!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 10
|
Цитата:
так, то что сам склад из метала с сенгвичем уже ясно, грубый набросок есть, как бы там вопросов мало, делал , знаю причина отметки +1.200 в том что разгрузка в склад будет непосредствено из машины происходить, потому для удобства необходимо чтобы первый этаж был на уровне фуры, то есть +1.200 в этом то и загвоздка. как то тяжело себе представлаю как задрать правельно первый этаж на такую высоту, подвала нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Эй, эй, эй! Я этого не говорил! Зачем вам плиты внутри склада? Вписываете его в рельеф так что бы (как вариант) его ноль выступал над уровнем рельефа на 0,6 метра и делаете обваловку вокруг него, а подъезд к нему наоборот понижаете на 0,6 метра с планировкой подъездных путей и разворотных площадок с нормируемым уклоном. При этом обваловку от пониженной подъездной отделяете подпорной стенкой! Это самый экономичный вариант - расходуете только землю. Полы в складе - из бетона по грунту! С армированием! (если нагрузка большая)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Для организации рампы h=1,2м (разгрузка, погрузка) придется делать подпорную стенку... из чего - вопрос конструирования. Полы, однозначно, по грунту. Каркас и фундаменты под него, берите типовые, в зависимости от выбора: металл или ЖБ... Начните с типового решения каркаса..., а там все пойдет автоматом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Угу типовое лучше всего. И не делайте вы шаг колонн 6х6 метров - для склада - не лучшее решение. Я бы минимальный пролет сделал бы 12 метров да еще и с подстропилками - что бы 12х12 минимум было! Один хрен там погрузчики толкаться будут - не на руках же носить будете!
|
|||
![]() |
|
||||
А не проще рампу небольшую и доклевелер? Если рельефом не получится поиграть.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 10
|
Цитата:
как раз погрузчика вроде не будет. а раскладка колон 6 на 6 из за того что над воротами где разгрузка фур планируется второй этаж с админестративными помещениями |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Вопрос сложный... попробуйте в интернете... Насчет компоновки колонн. Шаг можно сделать разным, в зависимости от завязки помещений. Здесь, это не страшно - схема каркаса - гибкая. Но в складе шаг колонн 6х6, действительно маловат.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Все нормально... Уклон кровли немного маловат, чем накрывать крышу собираетесь?
Если сборный железобетон - необходимо определиться с привязками колонн каркаса !! Больше пока, к сожалению, подсказать и помочь не могу - сижу со срочной работой. Для полноты картины нужен разрез здания. И увеличить шаг колонн все же надо попробовать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
выполняйте отдельно стоящие фунд-ты с базой на отм от планировки 1200-высота базы колонны, потом после установки колонн добетонир до 1200мм. По периметру выполнить стенку из блоков по типу подпорной до отм 1200. внутри периметра засыпка с уплотнением, и пол по верху
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дымоудаление, помогите или придется убить ГИПа | Sketcher | Инженерные сети | 17 | 02.12.2014 12:11 |
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС | Алена Эдуардовна | Отопление | 8 | 31.10.2011 17:14 |
Нужен диплом на тему проектирование сотовой связи или станции теория и прокика помогите | Vasilii82 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2011 15:14 |
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? | nicodimus | Архитектура | 7 | 21.07.2009 07:07 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |