Регламентируется ли расстояние от рампы (ворот) подземной автостоянки до ближайшего парковочного места (внутри стоянки)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Регламентируется ли расстояние от рампы (ворот) подземной автостоянки до ближайшего парковочного места (внутри стоянки)?

Регламентируется ли расстояние от рампы (ворот) подземной автостоянки до ближайшего парковочного места (внутри стоянки)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2013, 12:12 #1
Регламентируется ли расстояние от рампы (ворот) подземной автостоянки до ближайшего парковочного места (внутри стоянки)?
life--inside
 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67

Добрый день. Такая задачка: регламентируется ли расстояние от пандуса (ворот) подземной автостоянки до ближайшего парковочного места (внутри стоянки)? Либо от междуэтажной рампы?
Всегда думал, что это не принципиально и таких норм нет. Но один коллега (иностранец) задел, что когда-то находил подобное. Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста. Это дело чести. Поиск результатов не дал.

Последний раз редактировалось life--inside, 02.05.2013 в 17:52.
Просмотров: 4862
 
Непрочитано 02.05.2013, 20:22
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вроде только геометрия определяет (радиусы поворота/разворота). Остальное зависит от организации внутристояночного сообщения, во скольких направлениях и пр. Но надо еще сравнить с противопожарными нормами, может быть там что-то найдется.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 21:46
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


в российской НД такое не встречалось.
Могут быть ворота пожарного отсека перед рампой
Если въезд - то желательно помещение для охраны
stoper вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 14:08
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Максимальное удаление от выездных проёмов регламентируется, минимальное в российских нормах не просматривается в таком буквальном виде. Другое дело, когда это расстояние в зависимости от схемы расстановки мест хранения определяется, исходя из минимального внутригаражного проезда, необходимости маневра, разворота и т.п. Хотя определённая логика в постановке вопроса присутствует. Размещение сгораемого автомобиля в непосредственной близости от защищаемых ворот представляется сомнительным решением, возможно это недоработка норм проектирования на этот счёт. Возможно, что у иностранцев такая регламентация есть и возможно это правильно. В этом случае есть шанс часть автомобилей спасти от сгорания. Наши нормы спасения авто в случае пожара не предусматривают, горят и пусть, главное остальные этажи предохранить от задымления и возгорания.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 13:17
#5
life--inside


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67


Спасибо за участие. Впинципе я тоже встречал только нормативы по максимально удаленному от въезда/выезда авто. Теперь думается, что че-то он прогнал Не дадим иностранцам запутать нас в своих же нормах!
Кстати очень приятно наблюдать такую картину, когда они переводят нормы, учат наше законодательство, а у нас идет АКТУАЛИЗАЦИЯ
Они что-нибудь старательно найдут, а ты им: "Ребят, а уже не действует!". Или на норму в СП ты им показываешь пожарные требования, которые "немного" отличаются
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума  