Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?

Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 23.05.2013, 00:02 #1
Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?
unadjusted
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 55

Летняя кухня + гараж (в Чувашии), было построено лет 10-15 назад. Не эксплуатировался. Фундамент ленточный, но не помню как он был реализован на перепаде высот (я был тогда мелкий). На фото видна часть фундамента. Видимо был сделан ступенчатый фундамент. Стены кирпичные. Есть ли возможность что-то придумать, исправить? С каждым годом трещины всё больше.
Может быть сделать монолитную ЖБ коробку толщиной 150-200мм прямо снаружи кирпичных стен? То есть сделать арматурный каркас вокруг всех стен снизу (с подошвы фундамента) доверху и залить бетоном (кирпичные стены как опалубка). Конечно, соединив с существующим фундаментом арматурой.


Последний раз редактировалось unadjusted, 23.05.2013 в 00:45.
Просмотров: 22891
 
Старый 23.05.2013, 00:37
#2
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


дешевле и легче новый сделать .... дорого усиление будет
lera_lev вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.05.2013, 00:49
#3
unadjusted

Конструктор
 
Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lera_lev Посмотреть сообщение
дешевле и легче новый сделать .... дорого усиление будет
Не уверен, что легче всё снести, увозить куда-то мусор и заново всё строить.
unadjusted вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 01:11
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я бы стянул металлом. пара поясов из швеллера 16П с анкеровкой в стены через 500-1000мм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 01:18
#5
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


тяжёлый случай, как будто фундамента и нет вовсе. Начните с обследования существующего фундамента (глубина заложения, армирование, грунты). Потом уже можно что-то думать. Если грунты пучинистые, а глубина заложения невилика, то возможно действительно проще снести.

swell{d}, а как с просевшим углом? его металл явно не удержит (как будто из под него грунт вымывается)

Последний раз редактировалось vedeks, 23.05.2013 в 01:24.
vedeks вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 01:21
#6
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


нет перебрать и кирпичи использовать... вообще то ползет склон... и часть здания на другом типе фундамента... или вообще без него..
lera_lev вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.05.2013, 01:28
#7
unadjusted

Конструктор
 
Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я бы стянул металлом. пара поясов из швеллера 16П с анкеровкой в стены через 500-1000мм
Тоже сначала так подумал. Но кирпич это по сути фигня и стены начнут трескаться вдоль швеллеров и по диагонали тоже. Это решение не остановит деформации фундамента.
unadjusted вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 01:30
#8
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


дом небольшой че его сохранять? или дорог как память?
lera_lev вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 01:37
#9
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Несколько вариантов:

1) Такое ощущение, что не склон ползет, а грунты замачиваются под углом. Металлическая конструкция под стеной - не для стока воды? Да и труба под стеной просматривается на склоне. Отсутствует отмостка + с одной стороны вылет крыши в 2 раза меньше - может влага попадать под фундамент. Трещины увеличиваются => фундаменты садятся, сделав коробку монолитную, вы лишь догрузите фундамент, и он садится начнет быстрее. Швеллеры тоже не спасут ситуации.

2) Недостаточна ширина ленты под стеной. Решение - по захваткам откапывать фундамент и подводить под него ж/б балки, тем самым увеличивая площадь подушки. Потом стянуть стены металлом.

Попробуйте найти причину оседания фундаментов: замачивание (попадание воды под фундамент) - самый лучший вариант был бы. Можно устранить замачивание, стянуть стены, и проблема будет решена.

3) Походите по склону под домом, посмотрите, есть ли там какие-то трещины в грунте ниже дома. Если ползет склон - это самый плохой вариант.


Во всяком случае, минимальные обследования со стороны специалистов необходимы - откопать в нескольких местах фундамент, посмотреть ширину ленты, да и сам фундамент.
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.05.2013, 01:48
#10
unadjusted

Конструктор
 
Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lera_lev Посмотреть сообщение
дом небольшой че его сохранять? или дорог как память?
Задача с минимумом затрат восстановить эту постройку. Финансов на разбор/снос и полноценную новую стройку нет.

Цитата:
Сообщение от Volodya
1) Такое ощущение, что не склон ползет, а грунты замачиваются под углом. Металлическая конструкция под стеной - не для стока воды? Да и труба под стеной просматривается на склоне. Отсутствует отмостка + с одной стороны вылет крыши в 2 раза меньше - может влага попадать под фундамент. Трещины увеличиваются => фундаменты садятся, сделав коробку монолитную, вы лишь догрузите фундамент, и он садится начнет быстрее. Швеллеры тоже не спасут ситуации.
Влажность там большая, да. В нескольких десятках метров болотистая (но чуть ниже уровнем). Металлическая конструкция под стеной - не знаю что это. Визуально кажется, что не для стока воды. Сделав коробку монолитную - вся постройка будет уже жесткой и будет, скорее всего, немного наклоняться в сторону склона, но уже как единое целое (помните китайский дом многоэтажный, который целиком завалился на бок и не разрушился?). Нагрузка на фундамент увеличится, но при этом подошва фундамента расширится на те же 150-200мм (как и все стены). Сейчас фундамент ведет себя не как единое целое, а он по сути разрушен. Нижняя часть уплывает, верхняя часть на месте.

Цитата:
Сообщение от Volodya
2) Недостаточна ширина ленты под стеной. Решение - по захваткам откапывать фундамент и подводить под него ж/б балки, тем самым увеличивая площадь подушки. Потом стянуть стены металлом.
Попробуйте найти причину оседания фундаментов: замачивание (попадание воды под фундамент) - самый лучший вариант был бы. Можно устранить замачивание, стянуть стены, и проблема будет решена.
3) Походите по склону под домом, посмотрите, есть ли там какие-то трещины в грунте ниже дома. Если ползет склон - это самый плохой вариант.
Во всяком случае, минимальные обследования со стороны специалистов необходимы - откопать в нескольких местах фундамент, посмотреть ширину ленты, да и сам фундамент.
Хорошие мысли, может правда дренаж сделать. Да, конечно обследование более детальное будем делать.

Последний раз редактировалось unadjusted, 23.05.2013 в 02:08.
unadjusted вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 01:58
#11
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ставить маяки смотреть где ползет, только потом давать решение! Без этого направление решения никто не скажет! Тут надо определить какие трещины в первую очередь расширяются, в зависимости от этого уже думать, фундамент, склон, или подмачивание грунта!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 07:40
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Считаю что фундамент супермелкого заложения - вот его и колбасит как попало! Стены усилять бессмысленно - надо фундамент усилять - я бы сказал бы что надо сваи какие то подводить под фундамент - какие нибудь винтовые. Все решения по бетонной рубашке вокруг здания без усиления фундаментов до добра не доведут - один фиг крен будет увеличиваться до полной невозможности эксплуатации.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.05.2013, 12:24
#13
unadjusted

Конструктор
 
Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Считаю что фундамент супермелкого заложения - вот его и колбасит как попало! Стены усилять бессмысленно - надо фундамент усилять - я бы сказал бы что надо сваи какие то подводить под фундамент - какие нибудь винтовые. Все решения по бетонной рубашке вокруг здания без усиления фундаментов до добра не доведут - один фиг крен будет увеличиваться до полной невозможности эксплуатации.
Как вы представляете себе делать сваи под существующий фундамент? Даже если каким-о чудом получится сделать сваи (не представляю, как это возможно), все равно сваи не решат проблему неоднородности фундамента. Надо соединить жестко верхнюю и нижнюю части фундамента чтобы они образовали единый жеский блок. В том и смысл, что я предлагаю усиление как фундамента, так и стен. По всему периметру фундамент уширить на 150-200мм. По сути, стены и фундамент будут представлять единое целое.
unadjusted вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 12:45
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Как вы представляете себе делать сваи под существующий фундамент?
А что же не представлять? Закручиваете их снаружи - максимально близко к существующему фундаменту - если фундамент однороден/монолитен то делаете консольные балки передающие нагрузку с фундамента на сваи, если неоднороден - то сначала делаете обвязочную балку. Можно сваи бурить под углом. Можно сваи делать изнутри и снаружи - тогда просто балку кидаете на них и стену садите уже на балки. Вариантов море. У нас даже сквозь фундамент сверлили - но там были вдавливаемые и каркасное здание.

Цитата:
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
Надо соединить жестко верхнюю и нижнюю части фундамента чтобы они образовали единый жеский блок.
Угу что бы здание наклонялось единым блоком! Так у вас хоть пол здания нормальное - а объедините все аварийным станет!

Цитата:
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
По всему периметру фундамент уширить на 150-200мм. По сути, стены и фундамент будут представлять единое целое.
Толку то? Ваших 20 см по верху земли будет как мертвому припарка! (Судя по трещинам) Там заглубляться надо, или сильно уширяться!
Alex_26 вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 13:04
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Осадочный шов делать надо, а потом все остальное
igr вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 13:15
#16
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


1. фундаменты сделаны не правильно - по высокому и низкому участку подошвы на разных отметках, и переход от одного участка к другому выполнен - не уступами и "без перевязки". Вода весной осенью уходит-приходит и после очередного ухода поворачивает нижний фундамент отн-но высокого(на нем весу больше). Трещины будут расти и дальше.

2. Кладка в 250мм без армирования(!) не имеет изгибной жесткости, удивительно что из плоскости еще это все не рухнуло.
3. усиление не целесообразно.

4. разобрать, начать заново с правильных фундаментов.
hexD вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 13:34
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
разобрать, начать заново с правильных фундаментов.
Не-е-е так не честно! В вопросе у ТС - Как усилить то что есть?!
Alex_26 вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 15:01
#18
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


разбирать, уклон довольно критичный, самый главный косяк - в фундаментах, их и надо исправлять. Получается дешевле демонтировать
Саша1983 вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 15:17
#19
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


запенить разошедшиеся швы чтоб внутри не дуло, Усилять не надо
ugadaikto вне форума  
 
Старый 23.05.2013, 15:20
#20
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


жизнь - бесценна
с каждым годом опасность для жизни увеличивается
аккуратно разобрать и использовать для постройки нового
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Пример моделирования плитно-свайного фундамента Engineer IA Основания и фундаменты 45 26.06.2012 13:46
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01