Что соединятся с заземлитель первично главная заземляющая шина и нейтраль трансформатора?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что соединятся с заземлитель первично главная заземляющая шина и нейтраль трансформатора?

Что соединятся с заземлитель первично главная заземляющая шина и нейтраль трансформатора?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2013, 21:20 #1
Что соединятся с заземлитель первично главная заземляющая шина и нейтраль трансформатора?
sersor
 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 5

ПС 10/0.4 кВ
Имеется три отдельных помещения: РУВН, блок с силовым трансформатором, РУ 0,4 кВ
1) что непосредственно соединяется с заземлителем: главная заземляющая шина (будет расположена в РУ 0,4 кВ) или шпилька силового трансформатора
2) Правильное ли решение что в каждом помешении отдельный внутренний контур заземления, который связан с ГЗЩ
Просмотров: 1460
 
Непрочитано 10.06.2013, 22:02
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


1) а что у вас является ГЗШ, к которой присоединяются проводники с целью заземления и уравнивания потенциалов
2) можете делать и отдельные контуры, но садите их на один заземлитель
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы