Непрочитано 13.07.2019, 00:31 #1
Подключение устройства с обратной полярностью
Eartus
 
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16

Добрый день!

Столкнулся с необычной задачей (для меня), необходимо подключить устройство с обратной полярностью в общую сеть с устройствами с обычной полярностью.
Ситуация такая, есть металлический контейнер в котором размещается 3 коммутационных шкафа, в контейнер приходит 380В, далее через выпрямительное устройство к этим трём шкафам подаётся напряжение 27В и в двух шкафах подключается все оборудование с обычной полярностью "+24 ,-0" (шкафы и все оборудование заземляется на общую шину контейнера), а в третьем шкафу монтируется два устройства: DX-500 который работает от напряжения "+48, -0" и изделие М-573 которое работает от напряжения "-48, +0" (обратная полярность), для преобразования 24В в 48В используется МДМ-240 (AEDON) скорее всего одноканальный. Теперь вопрос, можно подключить от одного преобразователя два устройства с разной полярностью? (или нужно два преобразователя или один двухканальный?) и тогда получается что на "-" изделия-573 надо завести "+" с преобразователя, а на "+" изделия-573 завести "-" с преобразователя и замкнуть на землю? и нужно ли изолировать преобразователь или само устройство с обратной полярностью или весь шкаф от металлического контакта с металлическим кузовом (на кузов заземлены все устройства с обычной полярностью) ?
Сам я первый раз столкнулся с такой ситуацией и очень надеюсь на вашу помощь.
Просмотров: 1199
 
Непрочитано 13.07.2019, 06:31
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


Что то муторно написано, обычная полярность, обратная полярность. Вы лучше схемку нарисуйте и видно будет что и как.
Если источники питания и нагрузки гальванически не связаны, то ничего страшного не произойдет, а если связаны, то тут уже надо смотреть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2019, 10:34
#3
Eartus


 
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что то муторно написано, обычная полярность, обратная полярность. Вы лучше схемку нарисуйте и видно будет что и как.
Если источники питания и нагрузки гальванически не связаны, то ничего страшного не произойдет, а если связаны, то тут уже надо смотреть
Связь с ДГУ есть через заземление, которое подключается к корпусу металлического кузова, с которым физически соприкасаются все коммут. шкафы (отделка помещения из металл. листов) и тогда нужно изолировать само изделие м-573 или еще преобразователь в 48В и сам шкаф?
Вложения
Тип файла: pdf Схема подключения М-573.pdf (52.4 Кб, 36 просмотров)
Eartus вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 15:12
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 726


Сам не электрик, так - радиолюбитель, но ИМХО, либо отдельный канал с выпрямителя, или отдельное устройство - инвертер полярности.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 21:49
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,124


Eartus
И что в этой схеме особенного. Обычная IT система постоянного тока, где открытые проводящие части электроустановки заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли, шина РЕ не связана с цепями напряжения, рис.1.7.4 ПУЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2019, 10:51
#6
Tregart


 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 209


А вы уверены, что на М-573 есть гальваническая связь между нулем и РЕ?
Tregart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2019, 18:10
#7
Eartus


 
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Eartus
И что в этой схеме особенного. Обычная IT система постоянного тока, где открытые проводящие части электроустановки заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли, шина РЕ не связана с цепями напряжения, рис.1.7.4 ПУЭ
Хорошо, значит как я понял можно коммут. шкаф, распред. щит и DX-500 тоже заземлить на общую шину, но главный вопрос, как подать на М-573 напряжение с обратной полярностью (именно какие контакты к каким контактом подключать), возможно нужен отдельный преобразователь?

Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
А вы уверены, что на М-573 есть гальваническая связь между нулем и РЕ?
Нет, внутри самого изделия М-573 связи нет (на схеме неправильно отобразил), это из моих познаний, что бы получить отрицательное напряжение нужно положительный "+" присоединить к корпусу (земле) (возможно ошибаюсь, поправьте если что)


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сам не электрик, так - радиолюбитель, но ИМХО, либо отдельный канал с выпрямителя, или отдельное устройство - инвертер полярности.
Если есть отдельное устройство на которое можно подать 24В или 220В и оно выдаст "+0" и "-48В" это решит все проблемы, только если оно не с алиэкспресс)) но спасибо за идею, поизучаю что есть на рынке.

Еще загрузил руководство (какое есть) по преобразователю DC/DC 24В в 48В, возможно там можно найти что то полезное.
Вложения
Тип файла: pdf mdm-e_240.pdf (919.3 Кб, 13 просмотров)
Eartus вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2019, 22:00
#8
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 1,495
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


какая цель соединять плюс или минус постоянки гальванически развязанной с сетью с землей?

наоборот, например в системах опертока делают контроль изоляции к земле по обоим полюсам
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 10:30
#9
Eartus


 
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
какая цель соединять плюс или минус постоянки гальванически развязанной с сетью с землей?

наоборот, например в системах опертока делают контроль изоляции к земле по обоим полюсам
Возможно и не нужно соединять, просто сам я не электрик и мне поставили простую задачу, сходить смонтировать и подключить два устройства)) По этому сейчас собираю максимум информации, так как самому придется все коммутировать.

По DX-500, нашел фрагмент схемы, там на входе стоит преобразователь Traco Power TEP200-4818 WIRCMF от которого к корпусу устройства идут 2 клеммы "+" и "-" (но в руководстве сейчас нашел требование, что + должен быть заземлен). По М-572 есть просто требование по напряжению и распиновка контактов разъёма питания.

П.с. фото с телефона пока не смог загрузить, загружу чуть позже
Вложения
Тип файла: zip Фото из руководств.zip (3.25 Мб, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось Eartus, 15.07.2019 в 10:35.
Eartus вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 21:03
#10
Tregart


 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Eartus Посмотреть сообщение
Нет, внутри самого изделия М-573 связи нет
Или я чего не понимаю, или ничего изолировать не нужно в таком случае.
Tregart вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 23:54
#11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 726


Изделия dx-500 и м-573 соединяются между собой сигнальными линиями?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 09:23
#12
Eartus


 
Регистрация: 08.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Изделия dx-500 и м-573 соединяются между собой сигнальными линиями?
Да, соединяются, но используется оптоволоконный кабель.
Eartus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение устройства с обратной полярностью

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб ЛеонидK Поиск исполнителей 0 08.07.2017 14:46
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше Tatiana Arh Архитектура 55 22.02.2016 14:45
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Технология устройства монолитного ригеля Bress Технология и организация строительства 16 22.05.2013 11:11
AutoCAD MEP 2010 Панели, устройства, подключение Alexandr_Kovalevskiy Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 22.04.2011 15:36