Непрочитано 09.08.2019, 16:03 #1
Металлическая площадка из нержавеющей стали.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,176

В хим производстве заказчик отказался от защиты покрытиями и хочет всё из нержавеющей стали. На этом ТЗ заканчивается.
Может кто из опыта подскажет куда идти и что глядеть. Первый раз с таким сталкиваюсь.

Площадка первоначальная была запроектирована из стоек ГСП 100х4, балок 20Б1, второстепенных 180х80х5 и несколько ребер и отбортовка из L50х5. Настил сплошной 6мм.
Сталь AISI 304 хуже чем С245, получается все пересчитывать под новые характеристики? Или есть нержавеющий аналог по прочности?

Можно ли применять узлы из серии 2.440-2 Вып. 1 к соединению элементов из нержавеющей стали?
Просмотров: 618
 
Непрочитано 09.08.2019, 17:13
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 1,750


Есть такой Еврокод EN 1993-1-4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали. Может будет вам полезен. Сам я из нержавейки не проектировал.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 17:42
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 1,243


Делал пару проектов с обслуживающими площадками из нержавейки (без оборудования).
Сталь закладывал 08Х18Н10, вроде, та же AISI 304. Ry принимал 185 МПа. Монтажные соединения на болтах, заводские на сварке.
Вроде есть какие-то нюансы с ограниченностью проката. В примечаниях писал, что допускается прокатные профиля заменять на гнутые или сварные. В качестве альтернативы разрешал замену на сталь AISI 321 (12Х18Н10Т).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 18:37
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 3,292
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сталь закладывал 08Х18Н10
С углеродистой сталью не соединяли? Интересует вопрос о гальванической коррозии хром-никелиевых сплавов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 18:43
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 1,243


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
С углеродистой сталью не соединяли?
Конкретно здесь нет.
На одном из объектов проектировал бункера с листами из нержавейки и уголками (рёбра жесткости) из углеродистой стали.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.08.2019 в 18:56.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 19:57
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 3,292
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
листами из нержавейки и уголками (рёбра жесткости) из углеродистой стали
И? Вопросов не задавали о гальванической коррозии? Или специальные мероприятия по защите соединения проводились?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 20:02
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 1,243


Cfytrr, ЗМК вопросов не задавал. Для себя искал инфу в инете о возможности таких соединений. Всё варится. Есть спец методики. Есть спец электроды.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 00:57
1 | #8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,780


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В хим производстве заказчик отказался от защиты покрытиями и хочет всё из нержавеющей стали. На этом ТЗ заканчивается.
Может кто из опыта подскажет куда идти и что глядеть. Первый раз с таким сталкиваюсь.

Площадка первоначальная была запроектирована из стоек ГСП 100х4, балок 20Б1, второстепенных 180х80х5 и несколько ребер и отбортовка из L50х5. Настил сплошной 6мм.
Сталь AISI 304 хуже чем С245, получается все пересчитывать под новые характеристики? Или есть нержавеющий аналог по прочности?

Можно ли применять узлы из серии 2.440-2 Вып. 1 к соединению элементов из нержавеющей стали?
Прокат из нержавейки практически не продается. Лучше сразу все делать из гнутых или сварных элементов из листа. Все узлы сварные. С черным металлом не соединять. В качестве настила можно взять решетки из нержавейки. Обязательно указать сварочные материалы. Для сварки с черняшкой есть переходные электроды, но тут возможна контактная коррозия.
Для обычной промки нормы на сварку не помню, но для ориентирования сварочные материалы можно посмотреть в ПНАЭ Г-10-031-92
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая площадка из нержавеющей стали.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 6 08.01.2019 12:34
Металлическая стержневая конструкция на берегу моря. Как подобрать марку стали и защиту от коррозии??? melkiadez Металлические конструкции 2 08.03.2018 10:37
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Ищу рабочие чертежи нетиповых ограждений, перил из нержавеющей стали terri4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2013 05:05
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14