Vetcad
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оптимальные/рекомендуемые/прикидочные размеры сечений для ЖБК

Оптимальные/рекомендуемые/прикидочные размеры сечений для ЖБК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2009, 14:58 #1
Оптимальные/рекомендуемые/прикидочные размеры сечений для ЖБК
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,052

Навеяно сообщением grozd в теме Безбалочное перекрытие
Цитата:
Обнаружил в немецкой книге (В.Фюрер,С.Ингендай,Ф.Штайн Проектирование несущих конструкций ,1984, перевод,СИ,1987) рекомендуемые толщины для балочных плит l/35, а для грибовидных (с капителями) и плоских (без капителей) по длине диагонали l/35, и,соответственно, для стороны l/25...l/28.
Никто не знает,эти соотнешения где-нибудь закреплены в их,немецких,пунктуальных нормативах?
В своё время делал для себя подборочку, касаемо плит перекрытия (см. прикрепленный файл).
Рекомендуемые соотношения между высотой/толщиной перекрытия и пролётом.

Нашёл в:
1) А.Б. Голышев - Проектирование железобетонных конструкций (Справочное пособие);
2) Шуллер В. - Конструкции высотных зданий;
3) В.И. Мурашев - Расчет железобетонных элементов по стадии разрушения;
4) ну и ссылка от grozd.

Соформучане. Поделитесь пожалуйста ещё ссылками на литературные источники, где прописаны рекомендуемые соотношения
геометрических размеров железобетонных элементов.

СНиПы/СП/Пособия/Руководства по расчёту и конструированию ЖБК, естественно, смотрены.

Добавлено.

Забыл ещё одну ссылку.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями
Москва Стройиздат 1979

Цитата:
п.1.6. Плиты перекрытий рекомендуется проектировать единой толщины в пределах температурного блока каркаса здания.
Толщину плит из тяжелого бетона с обычным армированием рекомендуется принимать не менее 1/35 большего пролета по осям колонн для перекрытий с капителями типа 2 и не менее 1/40 большего пролета для перекрытий с капителями типа 1 и 3.

Вложения
Тип файла: pdf оптимальные размеры сечений ver2.pdf (170.0 Кб, 1364 просмотров)

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 26.11.2009 в 15:19.
Просмотров: 6221
 
Непрочитано 26.11.2009, 16:58
#2
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


И.И. Улиц кий, С.А. Ривкин, М.В. Самолетов.
Железобетонные конструкции (расчет и конструирование) Киев-1972.
Вложения
Тип файла: pdf Razmeri.pdf (264.1 Кб, 748 просмотров)

Последний раз редактировалось CpL, 26.11.2009 в 17:09.
CpL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 17:27
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,052


CpL
Благодарю.

В результате имею цель сделать сравнительную таблицу (для разных типов перекрытий и балок, а может и не только их) с указанием источников информации.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 18:36
#4
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Думаю, многим будет интересно ознакомиться с Вашими трудами!
Табличка будет весьма полезной !
CpL вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 20:49
#5
TATYANA


 
Регистрация: 10.05.2009
Сообщений: 13


Вот ещё немного: 1)Мандриков А.П. "Примеры расчета железобетонных конструкций"; 2)Тихонов И.Н. "Армирование элементов железобетонных конструкций зданий"; 3)Байков В.Н., Сигалов Э.Е. "Железобетонные конструкции: Общий курс"; 4)Барашиков А.Я. "Железобетонные конструкции:Курсовое и дипломное проектирование"; 5)Заикин А.И. "Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданий". УСПЕХОВ!!!
TATYANA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 11:21
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,052


По поводу фундаментных плит.
Источник: Дыховичный Ю.А. "Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности" 1970
стр. 201...203

Вольная трактовка (подробнее см. указанные страницы книги)
Цитата:
Для зданий, удовлетворяющих следующим требованиям:
- сосредоточенные усилия от колонн в пределах до 1000—1500 тс
- расстояние между колоннами до 9 м
целесообразно применение безбалочных фундаментных плит
Точная цитата.
Цитата:
Базируясь на опыте проектирования, а также на специально проведенном в Моспроекте статистическом обобщении вариантного проектирования с помощью электронной вычислительной машины, можно рекомендовать толщину плиты при ребристых фундаментах примерно 1/8 — 1/10 пролета, в безбалочных 1/6 — 1/8 пролета.
Аналогичная информация приведена в книге
Ю.М. Красный, Д.Ю. Красный «Монолитное домостроение» (Учебное пособие), Москва - Екатеринбург 2000.

Приблизительные нагрузки на фундаменты можно подсмотреть в СП 11-105-97 Таблица 8.2.

По опыту сбора нагрузок, у меня цифры получались похожие. Ну это всё же для предварительного назначения толщины фундаментной плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: табл 8.2.jpg
Просмотров: 2193
Размер:	107.1 Кб
ID:	89841  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 08.11.2012 в 10:48.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оптимальные/рекомендуемые/прикидочные размеры сечений для ЖБК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Кристалл-Расчет балок-перечень сечений для расчета motor-serg Расчетные программы 1 13.10.2009 18:43
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Размеры инвентарных форм для ванной сварки Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 4 17.01.2006 12:49