Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
vrm77
 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206

Помогите разобраться. Руководство предлагает уйти от подливки под базами колонн (стоек), а закреплять их на выверочных гайках. Вопросов несколько:
1) Момент в плите от сосредоточенной силы можно определить по справочнику Умановского (Книга 2, стр. 51).
2) Как подбирать сечение анкерного болта, ведь в нём помимо растягивающих усилий появятся и изгибающие от моментов. Т.е болт будет работать консольно.
3) Есть ли какие ньюансы расчёта ЖБ ф-та, или всё равно нагрузка сжимающая будет сосредоточенная или равномерно распределённая.

Мне надо для себя разобраться и решить отстаивать использование подливки или применить консольные анкерные болты.
В приложении фото с объекта где это увидело руководство.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из пособия.jpg
Просмотров: 1106
Размер:	51.1 Кб
ID:	175385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как хотчет руководство.jpg
Просмотров: 1057
Размер:	51.4 Кб
ID:	175386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример блока.JPG
Просмотров: 1535
Размер:	116.4 Кб
ID:	175387  

Просмотров: 44183
 
Непрочитано 07.09.2016, 16:22
#181
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Только нюанс в том, что руководства по монтажным раскреплениям, связям и т.д. не расчитаны на долговременную эксплуатацию (например, 40 лет).

Ладно, пора покидать эту тему. В принципе, можете в своей незалежной хоть что и хоть как строить, я там не бываю и мои родные-близкие - тоже.
Главное, в чернобыле так не делайте.

Всем удачи.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:25
#182
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


По поводу конструкций к которым должно было применяться решение на консольных анкерных болтах. Это опорные МК под высоковольтные аппараты на электрических подстанциях, т. е. даже не собачьи будки, а ещё хуже. Но горизонтальные силы есть, пусть и небольшие, 2 т максимум, типичные 0,6. Американский стандарт выложил в Download. Пока изучаю. Днепр бывший Днепропетровск.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 16:27
#183
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
к которым должно было применяться решение на консольных анкерных болтах
Таки с подливкой решили?
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:30
#184
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


Пока руководство молчит. Я не спрашиваю, дабы не ворушить осиное гнездо. Я предполагаю, что отказались от идеи т.к. выгоды никакой.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 05:51
#185
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
...что там за база не в курсе...
Я тоже не в курсе, но уверен на 100500%, что НЕ НА КУРЬИХ ножках. Даже если бы это были не тайванцы (это город Гаосюн), было бы не на курьих. Сами же понимаете, какие там усилия...
Так же делали и в Советском Союзе:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия.jpg
Просмотров: 174
Размер:	245.7 Кб
ID:	175829  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 05:57
#186
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Говорю сразу, что там за база не в курсе
"- Я не знаю, что сделаю с вами !
- Не знаете, так и не говорите!"

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.09.2016 в 06:04.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:52
#187
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Вот пример:http://www.amira.ru/catalog/02/0555/
Но это совсем другая опера.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 15:12
#188
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Тема уже засыхает, но для статистики вставлю свои 5 евроцентов копеек: уже лет 10 проектируем такие решения под оборудование на подстанциях, полет нормальный, проблем нет. Всегод было сдано порядка 35 объектов, на каждом от 20 до 100 фундаментов. Обычно используем болты М20 или М24. Само собой для серьезных конструкций надо подливку делать. Хотя у нас и порталы так же на болтах стоят, там правда до М30 может доходить и количество иногда приходится увеличивать. Пару пикчеров прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150901_104004.jpg
Просмотров: 122
Размер:	273.8 Кб
ID:	175853  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1078.jpg
Просмотров: 94
Размер:	406.6 Кб
ID:	175854  
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 16:09
#189
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Вот еще пару картинок, это уже не простые опоры оборудования и усилия там посерьезнее будут
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 138
Размер:	8.6 Кб
ID:	175855  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 154
Размер:	91.5 Кб
ID:	175856  
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 00:45
#190
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


Jummybear, а в чём собственно экономия? И фундаментыты какие-то тонковатые (вы их на заводе отливаете или на площадке, если на площадке то когда начинаете испытание выключателя?). Если не сложно выложите нормы по которым запроектирована база+анкера+фундаменты.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 08:56
#191
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
а в чём собственно экономия?
Подливку делать не надо
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 14:30
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
... не простые опоры...
Вот этот узел более-менее вменяемый. Если еще Base Сonnection поднять на полметра от земли для удобства leveling и защиты от коррозии, то вообще ништячный узел. Правда, там уже nut не фундаментный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 14:42
#193
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Дело даже не столько в экономии, сколько в удобстве монтажа. + электрики всегда хотят иметь возможность регулировать по высоте/наклону своё обурудование, если надо. Подливка это исключает. Делать, как тут предлагали, "регулировочный узел" в другом месте - значит усложнять и удорожать конструкцию. Ну и потом по расчетом с подливкой проходит обычно болт на 1 класс ниже диаметром, так что не такая уж тут и потеря, было 24 стал 20 итд.
Фундаменты очень экономичные, согласен Один погонный метр фундамента - 0,48м3 бетона. Фундаменты, конечно же, отливают на заводе.
База+анкера+фундаменты запроектированы по еврокоду + предписаниям Peikko.
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:10
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
... по расчетом с подливкой проходит обычно болт на 1 класс ниже диаметром...
А это когда как. Я самого начала темы предлагаль сравнить варианты ЧИСЛЕННО. Все только бла-бла...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:27
#195
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Вот еще пару картинок
Ну и где фундаментные болты?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:39
#196
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А это когда как. Я самого начала темы предлагаль сравнить варианты ЧИСЛЕННО. Все только бла-бла...
Ну для наших маленьких нагрузок выходит такая разница. Вертикальная нагрузка очень мала, основная все же момент + поперечная сила, но вторая тоже не шибко большая, на группу из 4 болтов обычно больше 5-10кН не приходится, момент в пределах 20-40 кН*м.
Jummybear вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38