Добрый день,

Меня зовут Игорь. Субподрядная организация будет бетонировать ФУ объемом в 4100 м3 за один заход. Планируемое начало бетонирования 20.10 сего года. Толщина плиты 1500, площадь 2700 м2. Бетон В25 Форму фундамента я приложу в картинке.

Собственно вопрос: Какие подводные камни могу словить и как лучше бороться с экзотермией.
Про безусадочный бетон и трубы не предлагать. Первый у нас не смогут замешать, потому что не умеют...про змеевик для охлаждения народ вообще не слышал. Раздельными захватками не предусмотрено...ибо по срокам не укладываемся.

Нашел тему у человека, который заливал ФП башни федерации...если есть возможность проконсультировать и показать Ваш ППР будет высшей степени мне помощь.

Вложения
Тип файла: pdf Отпечаток факса на всю страницу.pdf (235.9 Кб, 1257 просмотров)

Просмотров: 56120
 
Непрочитано 07.11.2013, 04:41
#221
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


полностью согласен! нах все теории!..лейте! и можно без арматуры! )))
трещины это выдумки их не бывает ни при каких длинах и толщинах! вперед! к безпрерывному бетонированию!
An2 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 20:21
1 | #222
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
Всем кто верил огромное спасибо, что были со мной до конца Скептикам...меньше читайте, больше делайте. Всем удачи!
я бы ещё добавил - нормально проектируйте
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 07:34
#223
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
Прошло все отлично. После того, как температура ядра стала 30 градусов, мы перестали измерять. Сняли утеплитель на 10 сутки после бетонирования. Остывание шло со скоростью 2 градуса за 3 часа. Трещин НЕТ!!! как бы фантастично это не звучало, но их НЕТ (не считая пары волосяных, но их за трещины считать нет желания. Раскрытие 0,2 мм, длина 300 мм) !!! Всем скептикам, кто не верил.... Практика отличилась от теории, НО все расчеты, которые предоставил Кирилл Владимирович подтвердились!!! Единственное Т разогрева получилась на 10 градусов ниже расчетной. До конца не известно, что именно помогло..грамотный уход или сетка в защитный слой...или и то и другое! Получилось!

Температурные листы подрядчик оформит, и выложу сюда.

Впереди такая же плита, но 3400 м3 и она прямоугольная в плане. Проблем не будет!

Всем кто верил огромное спасибо, что были со мной до конца Скептикам...меньше читайте, больше делайте. Всем удачи!
Не говори " гоп", пока не перепрыгнул.
Керны еще не отбирали
А как воюют с трещинами любой работяга знает

Последний раз редактировалось shifr, 08.11.2013 в 07:40.
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заливаем ФП 4000 м3 за один заход. Помогите советом! Как быть?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19