Сообщение от burger
Прошло все отлично. После того, как температура ядра стала 30 градусов, мы перестали измерять. Сняли утеплитель на 10 сутки после бетонирования. Остывание шло со скоростью 2 градуса за 3 часа. Трещин НЕТ!!! как бы фантастично это не звучало, но их НЕТ (не считая пары волосяных, но их за трещины считать нет желания. Раскрытие 0,2 мм, длина 300 мм) !!! Всем скептикам, кто не верил.... Практика отличилась от теории, НО все расчеты, которые предоставил Кирилл Владимирович подтвердились!!! Единственное Т разогрева получилась на 10 градусов ниже расчетной. До конца не известно, что именно помогло..грамотный уход или сетка в защитный слой...или и то и другое! Получилось!
Температурные листы подрядчик оформит, и выложу сюда.
Впереди такая же плита, но 3400 м3 и она прямоугольная в плане. Проблем не будет!
Всем кто верил огромное спасибо, что были со мной до конца Скептикам...меньше читайте, больше делайте. Всем удачи!
|
Не говори " гоп", пока не перепрыгнул.
Керны еще не отбирали
А как воюют с трещинами любой работяга знает 