Помогите с расчетом и подбором двутавровой балки - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом и подбором двутавровой балки

Помогите с расчетом и подбором двутавровой балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.06.2013, 14:22
Помогите с расчетом и подбором двутавровой балки
Nosfer
 
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 15

Приветствую всех, уважаемые!

Нужна небольшая помощь в расчете несущей способности двутаврой балки (подобрать номер двутавра). Идея такова: здание 30,5 х 16,5, перекрытие 1 и второй этаж будут из плит ПК-60-10-8 (5,98х0,99х0,22; вес 1,725кг). и того 80 плит на 4 двутавра.(в каждом ряду по 16 плит).Крайние плиты одним концом будут уложены на фронтоны(кладку кирпичную) Возник вопрос с рачсетом несущей способности двутавра под плитами.Двутавр будет нарощен,но по середине его будет подпирать ж/б колонна диаметром 500мм. Таким образом шаг двутавра будет 8м. Ориентировочную нагрузку беру по усредненке 400кг/м2. Как посчитать какие двутавры надо для поддержания такого перекрытия??? Но необходимо с запасом,так как планируется второй этаж сделать под выставочные образцы изделий из жести.
Дело в том,что уже далек от сопромата.А конструктором работаю в машиностроении,да и всегда работал. Со строительством дел не имел(проектирование имеется в виду).Если есть возможность, то подскажите пути решения.Желательно не просто ответом "тебе нужен двутавр 30Б" ,а аргументированно.(как прикинуть мне расчет).Капнул сейчас сопромат.Не могу подобрать пример расчета. Балка ,получается,многопролетной,нагрузка распределенная. Максимально изгибающий момент получается Mmax =(q*l2)/8 = 3200 кг*м. А дальнейший ход мысли теряется.
Заранее спасибо за любую информацию.
Просмотров: 44177
 
Непрочитано 10.07.2013, 15:14
#21
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Гы... можно еще поэкспериментировать
1. Сделать стык почти в пролете, где верхняя полка будет уже сжата, но напряжения для нижней полки еще не максимальные, и ее варить по прямому стыку с разделкой кромок без накладок
2. Нижнюю растянутую полку варить по косому стыку с заложением 1 к 2 с разделкой кромок без накладок
3. Стенку варить с разделкой кромок + накладку

можно еще как-нибудь по извращаться
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 15:29
#22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1119313]можно еще как-нибудь по извращаться

Все верно, так как балка в данном сечении используется все же несколько не полностью (около 20-30% запас по сравнению с максимумом для цельной 16-метровой балки), варианты сварки можно рассматреть разные.

Просто забыл добавить в посте №20 что сваривать все сечение всё же придётся.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом и подбором двутавровой балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58