Цитата:
Сообщение от kvitka
А какая судьба у этого здания? Вопросов по поводу таких стен не было у экспертизы?
Получается, что если стены лестничной клетки не несущие, то делать их можно хоть из гипсокартона...но как-то это тоже не логично...
|
Впоросы у экспертизы были, там как раз такой квадратно-гнездовой эксперт был. Придрался к тому, что сэндвич-панели имели испытания только на сами панели, а не на конструкцию "в целом", т.е. с каркасом. Заменили внутренние ограждающие "стены" из сэндвичей на гипсокартонные перегородки (!

) в итоге. Несущие конструкции стального каркаса здания имели конструктивную огнезащиту.
Вот из проекта цитата:
Цитата:
Ограждающими конструкциями стен лестничной клетки (ненесущими стенами в каркасном здании) приняты гипсокартонные перегородки на металлическом каркасе системы «Кнауф» (типа С112 по серии 1.031.9-2.00) с обшивкой листами ГКЛ в 2 слоя с обеих сторон, с заполнением полостей в перегородке из минераловатной изоляции "ЛАЙТ БАТТС" (предел огнестойкости конструкции – EI 90, в соответствии с отчетом об испытаниях, выданным ВНИИПО МЧС России 06.07.2006г.)
|
Из конструкций ненесущих конструкций "стен" ЛК, относящихся к типу "чего попало" мы использовали так же пеноблоки, стеклоблоки, непротивопожарные остеклённые двери с расположенными над дверями остекленными глухими фрамугами. И успешно проходили экспертизу, потому как
обосновывали свои решения.
Нелогично не думать и не искать пути решения, и рубить "в капусту" любые проектные решения методом кавалерийского наскока.