Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?

Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2013, 16:51
Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?
Junkers1488
 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6

Здравствуйте, уважаемые господа. Забивная свая d325 забита с превышением предельно допустимого отклонения по вертикали(от своей оси). Проблема не была устранена своевременно, в виду сего был сварен ростверк и остальные элементы конструкции, что делает невозможным забивку дублера. Заказчик отказывается согласовывать данную сваю. Какие меры можно предпринять в данной ситуации? Заранее спасибо.
Просмотров: 18510
 
Непрочитано 12.11.2013, 15:02
#21
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Ну предпримем еще одну попытку разобраться.
1. Всего в кусте свай ? Висячие или стойки ?
2. Несущая способность по расчету ?
3. --------- // ------------ испытаниям ?
4. Приложение 1 к свайному СНиПу, где в качестве момента взять Ne ?
Макс_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 16:36
#22
Junkers1488


 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6


mission complete. Куча писем в адрес заказчика, привела к согласованию)
Junkers1488 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21