генплан -Предположим вы правы. Я принимаю V cтепень огнестойкости. Но в Таблице 1 (раздел для Ф1.4) фигурирует только III степень огнестойкости. Почему вы смотрите Таблицу 1? Не думаю что пункт п.5.3.5 СП 4.13130.2013 указывает нам на это.
|
|||
![]() |
|
||||
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 299
|
смотрим подраздел 5.3 СП 4.13130 в котором находится таблица 2, смотрим п. 5.3.5 "в случаях не предусмотренных в настоящем подразделе, надлежит руководствоваться разделом 4". Получается 4 и 5 степени огнестойкости в таблице 2 нет, т.е. руководствуемся таблицей 1 которая находится в разделе 4.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||