Здравствуйте уважаемые форумчане
Занимаюсь реконструкцией кирпичного здания (3-х этажное с подвалом) с надстройкой двух этажей. Возник вопрос о восстановлении горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. При обследовании ее как таковой не обнаружили
Посоветуйте пожалуйста какими современными методами лудше это сделать. Может кто-то с таким уже сталкивался?
Заранее благодарен за уделенное время
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
Просмотров: 16426
 
Непрочитано 20.08.2007, 15:35
#21
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Ну по вопросу капиллярной влаги и защитниках от нее это сюда (косноязычно, но что возьмешь с немцев)
[ATTACH]1187609722.zip[/ATTACH]
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 16:00
#22
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Старая статья. Много пафоса. Не хватает концовки-рекламы чудодейственного аппарата, устанавливаемого в подвале и разгоняющего волнами отрицательно заряженные молекулы воды. Тем самым, дескать происходит осушение стен (ну и организмов, находящихся рядом, наверное тоже).
Все. Лично я в рекламные буклетики больше не верю. Только доступные для проверки результаты испытаний можно принимать во внимание, или свой опыт.
Будьте осторожны.
Из рекламы:
"бентонитовая глина- вулканическая порода...";
"элетростельки- обувные стельки на зиму с питанием от часовой батарейки. Поддерживают положительную температуру в течение месяца до замены элемента...".
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 16:24
#23
Сергей Ружинский


 
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48


Цитата:
Старая статья. Много пафоса.

Угу!
Там и все остальные статьи - такие-же

Этому менцу уже все косточки перемыли на нескольких Формах.

Тут:

Обзор строит. Интернета. К.Фишер – немецкий взгляд на строит
http://www.allbeton.ru/post7265.html
__________________
------------------
Админ Весьбетона
Сергей Ружинский вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 17:08
#24
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


to Сергей Ружинский.

Читал ваши статьи по солям, добавкам в бетоны и т.д. Как к специалисту. Сейчас в Питере распространяется мнение (давно уже, но с введением ТСН на биоразрушения достаточно активно), что все эти кремнийорганические жидкости (типа жидкость 136-41м) закачиваемые в стены дают хорошее питание для бактерий. А так как условия для этого создаются самые привлекательные (снизу влага а в порах в месте отсечки кислород), то это через 2-3 года создает обратный эффект.
PS Это относится только к зданиям, где действительно имеется капиллярное явление.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 17:12
#25
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Выкладываю фото. Для гидроизоляции стен применен "кальматрон". Фундаменты ленточные. Полы железобетонные. Полы торцом примыкают к стене подвала. При незначительных осадках здания примыкание трескается, жесткая штукатурка- тоже и появляется вода. На самих стенах вода проходит по "дышащим" трещинам и никакое самозалечивение бетона ее не останавливает. Хотя в целом ситуация с протечками улучшена.
С уважением, Паршуков И.С.
[ATTACH]1187615569.rar[/ATTACH]
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 17:14
#26
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Еще фото.
[ATTACH]1187615653.rar[/ATTACH]
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 12:40
#27
Сергей Ружинский


 
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48


Цитата:
Сейчас в Питере распространяется мнение (давно уже, но с введением ТСН на биоразрушения достаточно активно), что все эти кремнийорганические жидкости (типа жидкость 136-41м) закачиваемые в стены дают хорошее питание для бактерий. А так как условия для этого создаются самые привлекательные (снизу влага а в порах в месте отсечки кислород), то это через 2-3 года создает обратный эффект.
Согласен. В плане биоразрушения и (или) наложения биоразрушения на капилярный водоподсос имеют место быть ряд вопросов к отсечной гидроизоляции.
Короче с умом нужно применять данную ремонтно-восстановительную методику.