Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN?

Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2014, 16:04
Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN? Если можно то каким образом? Как они соответствуют?
Просмотров: 7359
 
Непрочитано 06.08.2014, 10:44
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Offtop: двухметровую и я могу))
Offtop: лучше нашу арматуру 16-ю гни, это интереснее
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 17:34
#22
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
лично видел в 2005 году, как китайскую двухметровую шпильку м12 или м16 (не помню точно) согнули об колено.
Ыыы... Наблюдал на монтаже, при закручивании гайки М24 (кЭтай, типа по ДИНу), как в ней резьба срезалась в виде такой прикольной треугольной стружки. Зато гайка превратилась в жирную шайбу!
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 19:12
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Ыыы... Наблюдал на монтаже, при закручивании гайки М24 (кЭтай, типа по ДИНу), как в ней резьба срезалась в виде такой прикольной треугольной стружки. Зато гайка превратилась в жирную шайбу!
о чем и речь. Сталь-то - говно. Причем унылое.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2014, 22:12
#24
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14


Я бы предложил сначала сравнить снип нагрузки и воздействия с en 1991 .... Далее снип стальные конструкции с En 1993.Или же провести Эксперимент . Может это всего лишь мое глупое мнение ..(
Расчетные сочетания по 1 му предельному состоянию у европейцев намного жестче !+(не говорю о сборе нагрузок, т.к во многих случаях они выше сниповских) ! В расчете узлов они еще вводят дополнительные коэффициенты . Я не согласен с мнением людей , которые
ссылаются только на никчемность стали ! Если все это учесть то цифра , которая написана на метизе может поделиться на такое число , которое вас не будет удовлетворять ....!

Последний раз редактировалось vladimir87, 09.08.2014 в 22:50.
vladimir87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли игнорировать ГОСТ 2.302-68*? dermoon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.01.2008 00:26
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46