Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?

Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2014, 02:08
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?
sanety_san
 
Инженер конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 90

Уважаемые форумчане как вы думаете, возможно ли такое сопряжение фермы и колонны считать шарнирным

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (10.5 Кб, 621 просмотров)

Просмотров: 8198
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:53
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
водосточного желоба
Хгкм, коллега, нагрузка масенькая...., но Вы, на всякий случай, приложите - глянтье какова деформация верткаильная.

Offtop: G-E-K, ну, спасибо. А некий народ в меня навозом зачем-то кидал.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:58
#22
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
На этот элемент будет передаваться внеузловая нагрузка. Надколонник сделать не удаётся. Всем огромное спасибо за информацию и обсуждения
Разорви пояс в узле в который приходит этот элемент, чтобы образовалось два шарнира.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 12:16
1 | #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ох ребятки, сколько раз на моей памяти строители обваривали такие узлы. Спрашиваешь зачем? Для надёжности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 12:59
#24
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Не от желоба будет нагрузка, а от прогона крайнего
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 13:02
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
прогона крайнего
может тогда от предпоследнего? Крайний ведь на оголовок ляжет.
Ну и даже если это предпоследний - тогда решетка фермы должна быть соответствующая. Ну или шпренгелек поставить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 13:05
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Решетки
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
решетки.dwg (70.8 Кб, 599 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48