анкерные болты кажется не несут - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > анкерные болты кажется не несут

анкерные болты кажется не несут

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2007, 19:08
анкерные болты кажется не несут
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Делаю раздел КЖ для склада с мостовым краном. КМ-щики дали нагрузки на фундаменты, конструкцию баз, расстановку анкерных болтов.
Нагрузки: М=8.9тм, N=23.4т
расстановка болтов на рисунке, диаметр 16мм.
Прикинул по пособию по проектированию анкерных болтов, болты - не несут.
Заказчик жмот редкостный. Ему сказал - ему видно пофиг, не для себя делает. Самому вроде всем заморачиваться как-то и некогда и за бесплатно неохота.
А меня почему-то совесть все равно мучает. И с КМ-щиками связи нет.
А может это я не правильно что-то посчитал и зря переживаю? Может кто успокоит?
[ATTACH]1180537705.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 10158
 
Непрочитано 22.04.2013, 07:37
#21
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


ааааа выложите узел и нагрузки какие в расчет принимались - будет ли удар автомобилем? Для распашных ворот 200х200х10 чисто интуитивно - маловато кажется! По конструктиву - я бы болты меньше 20 не использовал. И куда вы все таки крепитесь? В пол из фибробетона или в фундамент?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 07:45
#22
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Приветствую. А заклдывает ли кто то по 2 болта под основные колонны каркаса здания? Схема сверху жестко по фундаменту шарнир. Здание одноэтажное без кранов.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 07:55
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Схема сверху жестко по фундаменту шарнир
По фундаменту точно шарнир.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 08:24
#24
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
А закладывает ли кто то по 2 болта под основные колонны каркаса здания?
и без связей. рискованно.
2 болта под какую-нибудь хрень второстепенную
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 13:40
#25
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Приветствую. А заклдывает ли кто то по 2 болта под основные колонны каркаса здания? Схема сверху жестко по фундаменту шарнир. Здание одноэтажное без кранов.
А на горизонтальные нагрузки 2-х болтов хватает?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 13:54
#26
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Срезающее усилие 3.2 т
Два болта М24
В продольном напрвлении связи, в поперечном рама

Последний раз редактировалось Миксер, 27.05.2013 в 15:29.
Миксер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > анкерные болты кажется не несут