Непрочитано 12.03.2015, 10:52
Не выполнили деформационные швы. Как пройти экспертизу?
Святослав_
 
Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343

Добрый день, коллеги.
[img]http://i11.********/thumbs/2/4/8/planjpg_6623679_16431248.jpg[/img]
Проблема в следующем. Есть уже построенное монолитное здание габаритами 90х50 метров. Основание - монолитная плита - 400мм. В здании изначально не было предусмотрено никаких деформационных швов. Ну и как это бывает здание уже построено. Уже трещит. От чего именно трещит пока не понятно. Но самое главное - нужно как-то пройти по нему экспертизу. Помогите советом. Что может предъявить эксперт (хотя оно конечно понятно, что может) и как это все теперь исправить? Буду рад всем советам. Застрял на сборке схемы в SCAD. То ли делать со швами, как надо, но потом непонятно, как будут оправдываться заказчики, что их нет, то ли считать без швов, но непонятно, как это обосновать эксперту.
Спасибо.
Просмотров: 9145
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:14
1 | #21
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Не хочу пугать, но..... В случае возникновения серьезных проблем (обрушение с жертвами) тиграм правосудия скармливают слабое звено.

Конструктор и есть это звено, если обрушение вызвано в том числе ошибками в проекте.


Поэтому Вам нужно для себя выяснить, кто Вы и какова Ваша степень ответственности - ГИП, главный конструктор - или один из рядовых проектировщиков?

Зачастую мэны-бизнесмены нанимают одного "человека-оркестра" с зарплатой и полномочиями рядового "инженегра", но по сути он отвечает за проектирование как гл.конструктор.

Поэтому опытный гл. констр знает - за что браться, а за что не стоит.

Вам же посоветую - если опыта пока маловато - нужно работать под прикрытием опытных старших товарищей (главного конструктора). Иначе могут быть последствия.

Здесь как-то была тема на форуме про то, как в одной конторе директор откупился, инспектор технадзора увильнул, а девушке-проектировщице готовятся дать турпутевку в места не столь отдаленные годика на три....

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1356045&postcount=6
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 13.03.2015 в 10:24.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 10:16
#22
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А какая высота здания? Сколько этажей?
Я бы побоялся резать. Сначала нужно сделать расчет проектного решения, найти косяки в проекте. Потом сделать расчет того, что есть по факту (т.е. по результатам обследования). И только после этого принимать решения. Потому как не понятно от чего трещит (вряд ли от температуры). Запроектировать усиление. Резать в самую последнюю очередь, если уж ничего другого не поможет.
Я имею ввиду порезать в проекте. Чтобы экспертизу пройти нормально. Потом заказать обследование и по его результатам сделать реконструкцию-усиление. Скажут разрезать - разрежу. Скажут стягивать - буду стягивать. Реальный бетон резать совсем не хочется. Здание выстой около 22 метров. Отметка плиты цоколя - 8,400. Отметка кровли примерно +14,000. Не такое высокое уж на самом деле. Но там бассейн, купели и прочее, что присуще СПА комплексам.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:26
#23
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Еще раз повторю - подумайте о последствиях - стоит ли брать на себя ответственность главного конструктора, не являясь таковым? Нужен ли такой риск? И оправдано ли это в денежном плане?

Почему эту работу не поручили авторам проекта? Или они отказались, понимая чем это чревато?

Поговорите с ними неофициально, с глазу-на-глаз.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 10:31
#24
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Еще раз повторю - подумайте о последствиях - стоит ли брать на себя ответственность главного конструктора, не являясь таковым? Нужен ли такой риск? И оправдано ли это в денежном плане?
Формально, главным конструктором я не фигурирую и фигурировать не буду. Так что уголовной ответственности у меня никакой. У меня испытательный срок на новом месте. Дали один обьект, неделю назад получил положительное заключение экспертизы. Обрадовались и дали этот. Вот сижу и плакаю.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:38
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Я имею ввиду порезать в проекте. Чтобы экспертизу пройти нормально. Потом заказать обследование и по его результатам сделать реконструкцию-усиление. Скажут разрезать - разрежу. Скажут стягивать - буду стягивать. Реальный бетон резать совсем не хочется.
Ну это как с начальством со своим договоритесь. В принципе резон есть. Просто придется еще один проект по реконструкции/усилению выдавать. Только если вы сделали проект, а построили с нарушениями проекта, то виноват тот кто нарушил. А после вашего проекта реконструкции, ответственность снова ложиться на вас. Получается, что если без реконструкции, то для вас лучше сделать с дефшвами, если вам так или иначе нужно будет довести работу до конца, то лучше сразу делать то что построили.

Цитата:
Формально, главным конструктором я не фигурирую и фигурировать не буду. Так что уголовной ответственности у меня никакой. У меня испытательный срок на новом месте.
Вот суд спросит, кто проект делал? И все дружно под протокол на тебя пальцем покажут и как оно после это вырулится...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 10:50
#26
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Вот суд спросит, кто проект делал? И все дружно под протокол на тебя пальцем покажут и как оно после это вырулится...
Ну так можно на кого угодно пальцем-то показать. Есть ГИП. Он и в ответе. Хотя.......
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:57
#27
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Ну так можно на кого угодно пальцем-то показать. Есть ГИП. Он и в ответе. Хотя.......
А так и засуживают, когда свидетелей подкупают. Может одному и не поверят, а вот если все под одну дудочку... Нет, ГИПа то накажуть, но и вам перепадет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 11:24
#28
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343



Убедили. Буду требовать сначала обследование, а потом уже по факту делать то, что потребуют.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:25
1 | #29
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Формально, главным конструктором я не фигурирую и фигурировать не буду. Так что уголовной ответственности у меня никакой. У меня испытательный срок на новом месте. Дали один обьект, неделю назад получил положительное заключение экспертизы. Обрадовались и дали этот. Вот сижу и плакаю.
"В итоге, дельцы откупятся, а проектировщица (26 лет ей всего лишь....) - сядет?

"Обвинение предъявлено исполняющему обязанности директора ООО «Инженерцентр» 33-летнему Игорю Байбузову, 26-летней проектировщице Юлии Остренко и 31-летнему инспектору Евгению Инукову. По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при строительстве.
- Всем троим предъявлено обвинение по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - рассказала старший помощник прокурора прокуратуры Аксайского района Наталья Гажан, - На данный момент обвинители и защитники знакомятся с материалами уголовного дела, затем дело рассмотрит прокурор, после чего оно будет передано в суд.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 6 лет, штраф до 500 тысяч рублей или исправительные работы.""



http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1356045&postcount=6

Проблема не в фигурировании, а в раздаче. Если главного конструктора нет, то под раздачу попадает следующий за главным констром - рук группы. Если и его нет, то рядовой проектировщик по сути - главный, ведь он один все это дело наваял - и ему могут дать "лишение свободы сроком до 6 лет, штраф до 500 тысяч рублей или исправительные работы."

И еще скажут - "а что же он, не будучи глконстром, взял на себя такую ответственность?" Ну раз он решил, что может, значит взял на себя и ответственность. А то так можно и вместо главбуха начать кредиты брать - а потом заявлять, что раз уж не бухгалтер, то и отвечать не за что......

Почитайте тему по ссылке - поучительно будет....

Советую Вам поставить вопрос так - Вы делаете свою работу рядового проектировщика, а тот главный конструктор, который первоначально разработал проект - за определенную оплату от Вашего начальства проверяет/подписывает/согласовывает проектную документацию (берет Вас под крыло) - и тогда и работа сделана, и вы не вызываете огонь на себя.

Тем более, здание уже проблемное, зачем искать себе приключения на мизерную зарплату рядового конструктора? Не думаю, что вам платят так, что за 2-3 года можно дом купить, отпуск в Европе проводить, каждые 5 лет машину менять.....
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 13.03.2015 в 11:38.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 11:34
#30
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Да я прочитал, потому и согласился. Я рук.группы. Под раздачу не хочу.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:37
1 | #31
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Убедили. Буду требовать сначала обследование, а потом уже по факту делать то, что потребуют.
Да не надо ничего требовать. Ваше дело маленькое. Есть проект, его и обсчитывайте. Если там что то грубо не проходит по вашему, то ставите в известность начальство, назначаете свое решение. Вы в расчетах так и пишите принимаю то-то... и роспись на каждом расчетном листе (еще должна быть роспись проверяющего, без неё в экспертизу не сдавать). Если все проходит и трещит, значит нарушения на стройке.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 00:29
#32
temikmatemik


 
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 33


геологию смотрели? может осадочный шов нужно делать?
temikmatemik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 16:50
#33
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от temikmatemik Посмотреть сообщение
геологию смотрели? может осадочный шов нужно делать?
Да, надо. Там грунты с плывунными свойствами. Проектировали изначально с какой-то дебильной геологией. Скважина 8 метров глубиной. При отметке верха фундаментной плиты -8,400. Договорился, что спроектирую так, как есть на стройке. Не пройдет - дальше решать будут. Хотя уже даже с собственным весом разность осадок в кроссе такая, что я удивлен, как оно еще само не развалилось.
Святослав_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не выполнили деформационные швы. Как пройти экспертизу?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли пройти экспертизу на стадии ТЭО? Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.01.2012 16:22
Как пройти экспертизу для фундаментной плиты Павел-мавел Основания и фундаменты 2 20.01.2010 18:58