Улучшаем инженерно-геологические отчеты
Инженер-геолог
 
Инженерная геология
 
Москва
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 3

Уважаемые посетители сайта!
Предлагаю обсудить некоторые аспекты возможного развития инженерно-геологических отчетов, как базы для проектирования.
Ваши ответы будут способствовать развитию той информации, которую Вы анализируете и используете для проектирования.

Список вопросов:
1. На что вы обращаете внимание в инженерно-геологических отчетах?
2. Анализируются ли геологические колонки и составленные разрезы?
3. Вызовет ли интерес 3D модель грунтов площадки строительства?
4. Как вы относитесь к данным полевых испытаний? Есть ли какие-либо предпочтения?
5. Обращаете ли внимание на данные статического зондирования, если они представлены в отчете?
6. Что бы вы порекомендовали включить в отчеты дополнительно? Какая комбинация информации будет максимально полезна проектировщику?

Пожалуйста, не ограничивайте свое воображение. В наш век возможно многое............
Заранее спасибо за участие и высказанное мнение.
__________________
С Уважением,
Максим
Просмотров: 9775
 
Непрочитано 26.01.2008, 06:56
#21
Alexus77


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 3


Глубина скважин берется геологами в соответствии со снипом по данным характеристикам здания в вашем техзадании, глубину можно выбрать и самим по желанию и вписать ее в графу дополнительные условия, бурить на меньшую глубину, чем указано в снипе бурить нельзя, а вот глубже в соответствии с техзаданием можно

Последний раз редактировалось Alexus77, 27.01.2008 в 06:58.
Alexus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 09:38
#22
neserg


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 5


Тема нужная и интересная (ИМХО). Не только по сути поставленных вопросов, но и по отношению и пониманию некоторыми проектировщиками инженерно-геологических изысканий.
Например shnn #3:
Цитата:
Задание на геологию выписывает у нас ГИП. В нем четко описано что мы хотим видеть в отчете. За "лишнее" начальство платить не согласно.
1. Таблицу физ. свойств грунтов, воду, пучинистость, просадочность, степень агрессивности к бетону и арматуре... вроде все.
3. Интересно конечно, 3D модель всегда легче для понимания чем в уме стыковать разрезы, но вы же ее не бесплатно будете прилагать, а по сему см. выше.
Считаю, что ГИП Геологу не начальство - это представитель генпроектировщика, который выдаёт техническое задание геологу в коем "чётко описано" не то, что "мы хотитим видеть в отчёте", а то, что необходимо геологу для составления программы изысканий и проведения их в соответствие с Требованиями СНиПа по инженерно-геологическим изысканиям и конкретными дополнительными сведениями, указанными в тех. задании... СНиП и геолог определяют необходимые объёмы бурения, отбора проб и так далее. Платит геолагам не "начальство", а Заказчик, а проектировщик (нормальный) должен быть заинтересован в полноте и достоверности ИГИ, а значит и в достойной цене этого прдукта. Судя по пункту №1 в цитате уважаемый не делает различия между физическими свойствами грунта и механическими...а жаль...
Жаль также, что Romka упорно требует Ео для скальных грунтов и Rc его никак не устраивает...
Жаль, что описательную часть отчётов об ИГИ называют бюрократией...
А формализация отчёта до нескольких листов А3 с таблицами и разрезами "в кучу" и "заключением" на одном А4 - это лучше?
Я ЗА полевые испытания, но доказывайте Заказчику вместе с геологом их необходимость для получения более полных и достоверных сведений о грунтовом массиве...
ЗА качественное проведение ИГИ и грамотную интерпритацию полученных данных.
Против необоснованного занаучивания отчётов, в том числе, сомнительно интерпитируемыми (особенно в городских районах) геофизическими исследованиями. Надо помнить практическую цель изысканий - предоставить проектировщику необходимый и достаточный объём данных для проектирования конкретного объекта на конкретной стадии, но и прогнозы влияния на соседние территории, прогнозы изменения гидрогеологических условий, устойчивости склонов и т.п. геолог должен делать вне зависимости от ТЗ.
В Большинстве постов отношение к ИГИ правильное (ИМХО) и ответы и претензии по делу...

Последний раз редактировалось neserg, 28.02.2008 в 09:45.
neserg вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 10:53
#23
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от neserg Посмотреть сообщение
Жаль также, что Romka упорно требует Ео для скальных грунтов и Rc его никак не устраивает...
причина этого "не устраивает" по-моему достаточно ясна, и жалеть тут не о чем!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 13:20
#24
neserg


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 5


to:Sid Barret
Ну не контрапупить же человека, сами не без греха…
Скальный грунт – это в основном хрупкие кристаллизационные связи и необратимые хрупкие деформации. Глина, даже твёрдая, – это пластичные водно-коллоидные связи и частично обратимые деформации…
Хотя, Sid Barret, конечно прав и главное Жив! Pink Floyd forever!
neserg вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2008, 13:07
#25
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от neserg Посмотреть сообщение
to:Sid Barret
Скальный грунт – это в основном хрупкие кристаллизационные связи и необратимые хрупкие деформации. Глина, даже твёрдая, – это пластичные водно-коллоидные связи и частично обратимые деформации…
Тем не менее мы с легкостью считае ЖБК, начальный модуль упругости которых принимаем как для хрупкого бетона.
Модуль упругости скального грунта определить реально (его всегда определяют, когда строят, например, плотины). Проблема скорее в том, что у многих геологических фирм нет для этого оборудования...
Romka вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2008, 18:16
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Модуль упругости скального грунта определить реально (его всегда определяют, когда строят, например, плотины). Проблема скорее в том, что у многих геологических фирм нет для этого оборудования...
В горном деле, теории горного давления для расчетов тем более необходимы не только статический но не редко и динамический модуль упругости скальных пород,коэффициенты Пуассона. И определяют их лабораторными, полевыми методами, значительная часть из которых - геофизические. Соответственно, у них своя нормативная база по изысканиям и свои требования к перечню определяемых показателей скальных пород. Наша "отрасль" - строительство, где руководствуемся рядом "ведомственных" нормативных документов СП 11-105-97 " Инженерно-геологические изыскания для строительства", Гостами на проведение полевых и лабораторных испытаний грунтов и т.д.
Причины различия в оценке свойств скальных пород очевидны - масштабы давлений, напряжений, деформаций в скальных и полускальных породах с которыми имеют дело в гидротехническом строительстве, горном деле не сопоставимы с теми, которые возникают при их залегании в основании надземной части зданий и сооружений.
Но если для конкретных расчетов необходимо знать модуль упругости скальной породы, то его определение необходимо оговорить в задании на изыскания, т.к. он не входит в перечень характеристик и показателей, устанавливаемых "нашими" Гостами для скальных грунтов .

Последний раз редактировалось AMS, 08.03.2008 в 20:37.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 22:38
#27
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


Вопрос к геологам с т.зр. "улучшения отчета" и вообще -
готовится тз по изысканиям под зданием большой площади - склад,поступило предложение заменить часть (50%) буровых скважин точками статического зондирования.О площадке ничего не знаю,место - сибирь. Тип фундамента также пока не определен,предв.данных нет.
Итого - кажется такое своеволие логичным,но как на это посмотрит экспертиза и нет ли подводных камней?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:18
#28
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Про "улучшение отчетов". Тут в марте в Питере была небольшая конференция и вот выдержка из доклада нашего Главного городского специалиста по изысканиям Богданова: «Сложилась ситуация, при которой полностью отсутствует представление о зависимости механических свойств грунтов от состава и, что особенно важно, от состояния глинистых грунтов. Даже укрепилось мнение, что механические свойства не имеют физического смысла. Для многих инженерно-геологических и геотехнических организаций такие взгляды оказались выгодными. В отчетах можно найти произвольные, ничем не обоснованные значения φ, с, Е, против которых даже экспертиза возразить не может – взяли по СНиП, региональным документам, будто бы получили по сдвиговыми испытаниям, хоть их и не проводили, а написали с оглядкой на табличные значения в нормативных документах »
Это действительно повсеместно, и в лучшем случае мех характеристики определяем по зондированию
далее
«Не спасают от недостоверных значений механических свойств и существующие методы лабораторных исследований. Научиться определять прочностные свойства грунта исходного состояния, придать им смысл – задача, стоящая перед исследователями. Эта задача разрешима, если понять, что испытания (сдвиговые и трехосные) следует проводить в конкретном для данного состояния грунта диапазоне давлений. Для слабых грунтов диапазон давлений может оказаться много меньшим, для прочных (в основании тяжелых сооружений) много больше, чем предусмотрено ГОСТ 12248-96
Наконец, нельзя не напомнить, что все расчетные схемы оснований, в том числе вновь создаваемые, основаны на устаревших взглядах на механические свойства грунтов. Если значения механических свойств грунтов, как исходные для расчетов, определены неверно или взяты произвольно, то практическая ценность этих расчетов нулевая, как бы ни убеждали нас в совершенстве расчетных схем. Впереди большая работа по их пересмотру. И начинать работу по преодолению всеобщего кризиса инженерной геологии и механики грунтов необходимо с изменения подхода к изучению механических свойств грунтов – как глинистых, так и песчаны
х»
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:54
#29
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Готов подписаться под каждым его словом. И тут же вопрос. А кто выигрывает тендеры по инж-геол работам? Те кто опустит цену ниже разумной. А качество работ - не главное. Вот и загоняем инженерную геологию в тупик.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 16:32
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


У нас введена обязательная экспертиза отчетов по инженерно-геологическим изысканиям, как составной части ПСД. В результате из трех конкурирующих два года назад фирм и играющих на снижение цен, осталось две, причем одна из них выполняет до 70% изысканий. И цены на свои работы не уменьшила. Заказывать же за полцены, ждать результатов повторных изысканий и соответственно задерживать прохождение экспертизы проекта практически нет. В отношении застройщиков за срыв начала освоения выделенных участков предусматриваются штрафные санкции, а то и отзыв разрешительной документации.
Может быть и круто, но это в значительной мере повысило качество не только изысканий, но и в целом проектной документации.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 01:33
#31
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


пост 27 - я глупость сморозил?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 05:21
#32
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Вопрос к геологам с т.зр. "улучшения отчета" и вообще -
готовится тз по изысканиям под зданием большой площади - склад,поступило предложение заменить часть (50%) буровых скважин точками статического зондирования.О площадке ничего не знаю,место - сибирь. Тип фундамента также пока не определен,предв.данных нет.
Итого - кажется такое своеволие логичным,но как на это посмотрит экспертиза и нет ли подводных камней?
Если геологи имея архивные данные, опыт проведения исследований в районе предполагаемой строительной площадки с учетом категории сложности грунтовых условий решили уменьшить объем работ по проходке скважин, то это вполне логично и не противоречит СНиП на ИГИ ("... с учетом изученности"). Задача статзондирования в этом случае - конкретизировать характер залегания напластований, необходимых для построения геологичесих разрезов.
AMS вне форума  
Ответ