|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Откуда такой вывод ? Как это сопоставить с требованием отсутствия сварных швов в зоне пластики?
При реальном проектировании, чтобы избежать всяческих кривотолков норм, все конструкции считают и проверяют сечения обычно просто в упругой стадии с единым коэффициентом К1 и с использованием коэффициентов условий работы по таблице 6 СП 14.13330.2014. Ну при ПЗ, по крайней мере. Что делать при расчёте на МРЗ, по моему, толком не знают сами авторы норм ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Каждый зашедший в эту тему, прежде чем ответить, должен принять для храбрости. Вот, зацените и мою траву.
Это требование означает, что пластика таки будет, но не должна пройти по сварке или по колонне. Если пластический шарнир возник в прокате - десяток-другой циклов колебания при сейсмике он переживет. Если шарнир возник в шве стыка - после нескольких циклов он разрушится. Шарнир в колонне приведет к потере устойчивости колонны. Т.е. я читаю требование так: предохранитель в виде пластического шарнира нужен, но он должен располагаться в безопасном месте. Цитата:
Но вот сама таблица выглядит очень грубо - либо пластика есть, либо ее нет, а разброс усилий при этом в 4 раза. Вот Мкртычев и К° поигрались в современных программах со всякими нелинейными сейсмиками (типа сделали МРЗотный расчет), и для обычной многоэтажки получили интересный результат: верхние этажи нагрузку-то создают, а энергию - не поглощают, потому что вся пластика на нижнем этаже собрана. И вывод у них ожидаемый: расчет на МРЗ с расчетом на ПЗ не сходятся, причем сильно. Между прочим, для высоких труб в СП тоже повышающий коэффициент взят - а это же прямой аналог многоэтажки. Конкретно для арки при большой нагрузке вопрос-то справедливый. Сейсмическая нагрузка от массы будет честная, а поглотитель энергии - в каком-нибудь одном сечении получится. Это же не каркас, где десять этажей, на каждом по 100 ригелей, и в каждом из них по 2 шарнира. У меня тоже есть подозрение, что коэффициент может получиться ближе к 1, чем к 0.25. Но из доказательств - только легкое жжение в районе фундамента. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Установка "предохранителя" может привести к необходимости принятия большего сечения, так как вполне возможен случай, когда Таuх > 0.9Rs и/или. Tauy > 0.5Rs и считать ослабленное сечение с учетом пластики вообще нельзя. Это означает, что ослабленное сечение должно остаться в упругой стадии. Получается замкнутый круг: ослабляем сечение, чтобы в нем возникла пластика, допустить которую мы не имеем права ![]() ![]() Кроме того местные ослабления сечений могут весьма негативно повлиять на сечение, вызывая в нем концентраторы напряжений, учесть которые в обычном расчёте весьма проблематично. Цитата:
Неясность места расположения "предохранителя" для такой конструкции против обычной рамы еще более усугубляется. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: IBZ, безалкогольное пиво до добра не доведёт.
Считайте по СП 14 и будет вам всем счастье. И нечего фантазировать. Насчёт сварки, почитайте пособия к СНиП II - 7-... Хоть они и древние, но актуальность не потеряли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А тебе никто и не разрешит считать здания, подпадающие под МРЗ.
А если очень хочется, то можешь посчитать с К1=1. На самом деле никаких ПЗ и МРЗ не существует - есть два метода расчёта: в частотном диапазоне и во временной области. Во временной области (МРЗ) обычно считают с учётом развития неупругих деформаций. Расчёт в частотном диапазоне (ПЗ) - спектральный метод на одно направление сейсмического воздействия с корректировкой неупругих деформаций К1. Это всё, что вам необходимо знать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А что, есть запрет? Хотя я сам в отсутствии спецпрограмм не возьмусь за эту ерунду. |
||||
![]() |
|
||||
Я знаю тут только один прямой запрет проектирования с сопровождением компетентной организации - здания высотой более 75 метров. При этом учет МПЗ вполне может быть необходимым и при существенно меньших высотах. Да и уточнения, что есть компетентная организация не приведено. Никаких иных запретов я не ведаю, но раз Вы пишете, то, видимо, знаете. Просветите, плиз, убогих.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Последний раз для особо продвинутых експертов:
сейсмику определяем по СП 14 для ПЗ сечения проверяем по прочности исключительно в упругой стадии и никаких глупостей типа Если кому-то приспичит считать по МРЗ, то К1 = 1. Всё остальное то же самое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? | Sams23 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 12.10.2019 01:58 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? | Tyhig | Организация проектирования и оформление документации | 34 | 22.02.2019 18:43 |
Антисейсмические швы и эвакуационные выходы из тоннелей. Как согласовываются требования ВСН 193-81 и СП 14.13330.2014? | Daedalus | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 07.12.2016 11:23 |
Соединение сварных сеток по СП внахлестку | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2010 08:52 |