Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления?

Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2007, 11:09
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления?
JaMP!s
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122

Труба газовая(проектируемая) - диаметром 400мм. Давление 7,5МПа. Слышал такое мнение, что не ко всем газовым трубам можно приваривать опоры, зависит от давления г-да! Или все же можно?
Где могут быть оговорены эти нормы?
Хотел бы услышать мнения по этому повду. Спасибо!

Последний раз редактировалось JaMP!s, 04.12.2007 в 16:17.
Просмотров: 11789
 
Непрочитано 04.12.2007, 12:57
#21
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


JaMP!s

А,вот нашёл на дауне

http://dwg.ru/dnl/2672
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 16:19
#22
JaMP!s


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Иржик Посмотреть сообщение
См. dnl2672.
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
JaMP!s

А,вот нашёл на дауне

http://dwg.ru/dnl/2672
К сожалению этот РД на давление до 2,2МПа
Хотя пункт "7.5. Приварка фланцев, арматуры и других деталей к трубам" - оказался весьма полезен...
JaMP!s вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2007, 08:25
#23
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


[FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]JaMP!s[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman]"1.1. Настоящий Руководящий документ (РД) предназначен для организаций, осуществляющих монтаж и ремонт трубопроводов и трубных систем паровых и водогрейных котлов независимо от параметров рабочей среды..."Для давления до 2.2 МПа и температуры не более 425 С-только изготовление трубопроводов.А вообще этот документ распространяется на трубопроводы согласно Приложения 1[/FONT]

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 05.12.2007 в 08:41.
 
 
Непрочитано 05.12.2007, 08:40
#24
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


JaMP!s

Хотя я могу быть не прав.Здесь видимо нужно чётко различать горючие газы и остальное (вода,пар и т.д).
 
 
Непрочитано 05.12.2007, 08:54
#25
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


JaMP!s

Предлогаю ещё [FONT=Arial][FONT=Times New Roman]ПБ 03-576-03-[/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Arial]Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Arial]работающих под давлением[/FONT][/FONT][/FONT]

http://dwg.ru/dnl/2823
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Условные обозначения гидравлики высокого давления Лыжник Инженерные сети 7 22.11.2007 11:40
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37