Непрочитано 20.01.2008, 19:35
Огромные перемещения в узлах колонн SCAD
bad
 
инженер
 
СПб
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 54

Подруге помогаю делать расчет для дипломного проекта. Дом 17 этажей. У злах колонн (и только в них!) получились не правдоподобно большие перемещения по осям X и Y. В чем может быть проблема?! Подскажите пожалуйста...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 588
Размер:	119.8 Кб
ID:	2429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 522
Размер:	115.8 Кб
ID:	2430  

Просмотров: 10697
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 18:14
#21
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


Это то мне как раз ясно Просто я не очень педставляю как это реализовать посредством МКЭ. Боюсь получить нелепую картину... Выяснил, что ригели имеют сечение 260(h)х550. Добавлю их сегодня завтра и выложу на ваш строгий суд расчетную модель... Спасибо, еще раз всем за советы.
PS Сегодня начальник сказал, что мне оплатят курсы SCAD )))) Сколько можно уже самообразованием заниматься!
bad вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2008, 18:18
#22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


курсы это хорошо
только я сомневаюсь что вы чему то научитесь
по крайней мере то что вы УЖЕ знаете входило в нашу программу когда я учился, но не более того.
Советую не обращать внимание на всяких тетенек и дяденек учащихся нажимать на кнопочки на курсах и мучать преподавателя каверзными вопросами на полную катушку... обидно зря тратить деньги.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2008, 19:50
#23
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Подруге помогаю делать расчет для дипломного проекта.
Цитата:
PS Сегодня начальник сказал, что мне оплатят курсы SCAD
Мне бы по жизни такие логические связи...
пст вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2008, 20:19
#24
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Мне бы по жизни такие логические связи...
А что нелогичного? Работает парень и помогает подруге диплом делать... покрайней мере я надеюсь на это...
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 10:41
#25
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


да все так и есть
А про каверзные вопросы... ну... я уже начал писать список, т.к. кнопки нажимать я и сам умею (наверное)
bad вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 05:36
#26
Виталя

Строительство
 
Регистрация: 23.11.2006
Новосибирск
Сообщений: 6


Доброе время суток!!!!
1. Что-то странно у тебя связи раставленны?!
2. Зачем тебе нужна фундаментная плита, если ты жестко защемляешь колонны снизу (элементов меньше-считает быстрей!!!!! :-) )
Виталя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 10:13
#27
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


Плита не нужна... так просто пока получилось....
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 21:52 проблема
#28
vladimirPro


 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18


РЕБЯТ, у меня такая же проблема с перемещением, что мне делать, суммарные перемещения получаются очень большими, помогите, диплом) нужно построить краевую психбольницу, монолит везде, центр ядро жесткости, выставил толщину 2м, всеравно перемещения большие(
vladimirPro вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 21:55
#29
vladimirPro


 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 18


вот файл, надеюсь на вашу помощь, уже сижу очень долго, пролеты не большие, так быть просто не должно( видимо чего то просто не знаю

----- добавлено через ~18 мин. -----
причем почему то на анимации перемещения показывает перемещение именно в стыке перекрытий с ядром жесткости, хоть общие точки есть, должна работать как рама
vladimirPro вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 22:44
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Пролеты небольшие и понимание метода конечного элемента также небольшое.
P.S. сделать кэ плиты перекрытия размерами с плане 20х8 м с толщиной 0,2 м, а затем удивляться полученной хрени....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 22:46
#31
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


http://dwg.ru/dnl/6422 Посмотрите, может поможет. Сейчас схема абсолютно неправильная.
Большие перемещения получаются из-за того, что стены не связаны с перекрытиями, то есть у них нет общих узлов.
Medoved вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Огромные перемещения в узлах колонн SCAD



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Угловые перемещения в отчете SCAD retromancer SCAD 7 25.05.2007 17:48
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39