Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10 - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10

Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2024, 08:27
Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Сделал аналогичные плиты в Лире и Scad при расчёте трещиностойкости при изменении заданного диаметра с 25 на 16 в Scad результат армирования уменьшился, в Лире совсем не изменился, как будто диаметр арматуры при расчёте расстояния между трещинами совсем не учитывается?
Просмотров: 3078
 
Непрочитано 27.05.2024, 12:21
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
В скаде не так?
про скад не знаю, не пользуюсь им.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 12:43
#22
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
про скад не знаю, не пользуюсь им.
В скаде, насколько я помню, расчет по теории Карпенко
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) Engy Железобетонные конструкции 6 27.09.2019 09:12
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? Инженар SCAD 33 05.06.2017 19:56