Непрочитано 08.10.2025, 14:03
Сравнение диаметра оправки по EN_1992 и СП 52-101-2003
mr.Yt
 
Регистрация: 25.09.2025
Сообщений: 17

Возможно ли совмещение норм (EN_1992-1-1, п.8.3) и наших норм (пособие к СП 52-101-2003, п.5.36) для вычисления диаметра оправки стержня для исключения разрушения бетона в месте загиба.
В EN_1992 учитывается прочность бетона, у нас длина прямого участка.
Или изобретаю велосипед?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула.png
Просмотров: 99
Размер:	9.3 Кб
ID:	269774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие к СП52.png
Просмотров: 103
Размер:	48.3 Кб
ID:	269775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: EN.png
Просмотров: 98
Размер:	187.1 Кб
ID:	269776  

Вложения
Тип файла: xlsx Диаметр оправки.xlsx (92.6 Кб, 6 просмотров)


Последний раз редактировалось mr.Yt, 08.10.2025 в 15:12.
Просмотров: 886
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 22:00
#21
mr.Yt


 
Регистрация: 25.09.2025
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так как проблема может быть решена намного проще.
Это решение применяли, когда ф16 приопорную в перекрытии анкеровали, когда стены 200 не достаточно было.
Но в колоннах и балках с ф28-36 как то хочется сделать радиус побольше
mr.Yt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сравнение диаметра оправки по EN_1992 и СП 52-101-2003



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП? pavel_dp Металлические конструкции 2 11.08.2015 10:58