Ошиблись с установкой анкеров в фундаменте. Что делать?
ITroy
 
инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148

На заводе ЖБИ неверно прочитали чертежи фундаментов и установили анкеры во всех фундаментах со смещением на 75 мм от проектного положения. На площадке предложили исправить ситуацию путем устройства "переходной втулки" (эскиз прилагается). Просили согласовать это решение. Но меня терзают смутные сомнения...
Какие еще есть варианты решения сложившейся ситуации?
Здание одноэтажное. Колонны металлические. Отверстия под анкеры в опорных площадках колонн уже просверленны.
Просмотров: 12638
 
Непрочитано 22.05.2008, 19:35
#21
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Glyuk Посмотреть сообщение
фундаменты эти были под рамы "Орска".. здание простояло 2 года (2 зимы).. и нет проблем.. но зимой 2007-2008 года иза превышения снеговых нагрузок деформировалось покрытие из сендвич панелй Электрощит или Монолит.. точно не помню..
Может конечно не по теме.. но как можно превысить расчетное значение снеговой нагрузки????
Что-то мне подсказывает, что сэндвичи не были подобраны по нагрузке.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 17:11
#22
Glyuk


 
Регистрация: 02.02.2006
г.Уфа
Сообщений: 25


все подобрано пучком.. но нас специально вызвали после того как обнаружили эти деформации (панели прогнулись в пролете между прогонами и только на северном скате).. произошло сдувание снега с южного ската здания на северную.. я щас не помню на сколько превысили снеговые нагрузки.. но мы делали замеры.. отбирали снег и наледь на участке и тд.. растопили и взвесили.. все в конечном итоге свели к форс-мажору..
по серии шаг прогонов 3 метра.. мы раставили их таким образом как изложено в рекомендациях по панелям.. забыл сказть что так же произошла потеря устойчивости этих прогонов на северном скате.. но после того как снег убрали все пришло в норму.. рекомендации: усилили прогоны северного ската.. южный оставили как есть.. на деформированном участке панели заменили..

Последний раз редактировалось Glyuk, 23.05.2008 в 17:19.
Glyuk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 17:42
#23
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Вот заключение о химии.
В архиве поместилось...
Вложения
Тип файла: rar Химические анкера_заключение НИИЖБ (Upat_fischer).rar (1.85 Мб, 211 просмотров)
and-iv вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 20:27
#24
proektant


 
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 6


Можно сделать раму по типу указанной на чертеже, но надо считать.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (60.2 Кб, 616 просмотров)
proektant вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 03:59
#25
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Есть орграничение сниповское по температуре применения Химических анкеров, не помню насколько это относится к Хилти.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 08:51
#26
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Есть орграничение сниповское по температуре применения Химических анкеров, не помню насколько это относится к Хилти.
Температура чего?
МВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ошиблись с установкой анкеров в фундаменте. Что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31