Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
![]() Что-то мне подсказывает, что сэндвичи не были подобраны по нагрузке. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2006
г.Уфа
Сообщений: 25
|
все подобрано пучком.. но нас специально вызвали после того как обнаружили эти деформации (панели прогнулись в пролете между прогонами и только на северном скате).. произошло сдувание снега с южного ската здания на северную.. я щас не помню на сколько превысили снеговые нагрузки.. но мы делали замеры.. отбирали снег и наледь на участке и тд.. растопили и взвесили.. все в конечном итоге свели к форс-мажору..
по серии шаг прогонов 3 метра.. мы раставили их таким образом как изложено в рекомендациях по панелям.. забыл сказть что так же произошла потеря устойчивости этих прогонов на северном скате.. но после того как снег убрали все пришло в норму.. рекомендации: усилили прогоны северного ската.. южный оставили как есть.. на деформированном участке панели заменили.. Последний раз редактировалось Glyuk, 23.05.2008 в 17:19. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||