Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире?

Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2008, 11:46
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире?
Stam
 
Минск
Регистрация: 22.11.2005
Сообщений: 63

Пытаюсь расчитать существующую ферму в лире. Необходимо выполнить проверки проности, устойчивости.
По ходу расчета возникли такие вопросы:
1. Какие конечные элементы принимать для стержней? (1;10?)
2. Нужно ли ставить шарниры по концам стрежней?
3. Какой назначать тип элемента в Лира-СТК? На сколько я понял в ферменном элементе моменты не учитываются, а в верхнем поясе момент будет значительным при такой расч. схеме.
4. Стоить ли объединять стержни ВП и НП в конструктивные элементы и как это влияет на расчет?
5. Немного не разобрался с расчетными длинами. Какие коэффициенты расчетных длин принять для элементов ВП и НП (связи по нижнему поясу стоят по середине пролета и на концах; связи по ВП во всех узлах)
Подскажите пожалуйсто. Первый раз считаю, а проконслуьтироваться не с кем))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: LIRA-W1.jpg
Просмотров: 341
Размер:	11.6 Кб
ID:	8027  

Просмотров: 10704
 
Непрочитано 02.07.2008, 07:18
#21
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Верхний пояс следует рассматривать как неразрезную балку. Шарниры в узлах убрать. Рассчитать элементы на сжатие с изгибом. Подробнее в учебнике Горева, стр. 431: "Если на ферму действует внеузловая нагрузка ... пояс фермы можно рассматривать как неразрезную балку, опирающуюся на узлы фермы..." и весь параграф 7.4.2.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 08:39
#22
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


and.rey, вприниципе если пояс цельной, то ваш вариант более рационален. Только вот шарниры убираем в элементах верхнего пояса, а в элементах решётки оставляем. Получается неразрезная балка с шарнирными опорами. Стало быть, моменты на опорах крайних слева и справа в балке наразрезной будут равны 0. Или в примере Горева расмотрено жесткое сопряжение верхнего пояса с решёткой? Книги нет этой.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 08:44
#23
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
И еще два вопроса:
1. При расчете как балки выдает ошибку: "Сечение тавра".
2. После импорта в СТК моменты в стержнях обнуляются (смотрю через "правая кнопка"->"усилия в элементе"), хотя задан КЭ10 и тип элемента еще не назначал. Схему вычерчивал в ACADe. Может я что не так делаю?
1.Не знаю что вы делаете не так но "сечение тавр работает".
2. Моменты у вас равны 0 тоже странно. Я закрепил узлы шарнирно и разбил элемент пополам. Файлы прилагаю.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 08:51
#24
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


прилагаю картинки (продолжение предыдущего поста)
Вложения
Тип файла: doc ферма 1.doc (95.5 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: doc ферма 2.doc (109.5 Кб, 118 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 09:23
#25
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


кстати если бы узлы в фермах были бы жесткими, то метод Риттера при расчете ферм был бы полной чепухой, так как подрузомевает узлы шарнирные. Посмотрите ссылку http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/.../5_termeh.html
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 10:25
#26
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
1.Не знаю что вы делаете не так но "сечение тавр работает".
2. Моменты у вас равны 0 тоже странно. Я закрепил узлы шарнирно и разбил элемент пополам. Файлы прилагаю.
Спасибо за файлы. Попробую поставить версию 9.4.
Stam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:05
#27
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


К сожалению не нашел Горева. Может кто подскажет, где еще можно почитать на данную тему?
Stam вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:07
#28
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


К сожалению нет времени анализировать ваш расчет. Я бы в вашем случае сделал так:
1) убираем шарниры в элементах верхнего пояса
2) в узле втором по счету от опоры (и симметрично) убираем шарниры во всех примыкающих элементах, тем самым дополнительный момент распределится на все примыкающие к узлу стержни пропорционально их жесткостям EJ/L
3) далее проверка всех элементов как колонн
Кроме того, ваша ферма похожа на типовую по серии 1.460, а в них крайние панели в.п. в узле примыкания к опорной стойке имеют свободу перемещений по Х, подробнее смотри в серии. В этом случае у Вас получится геометрически изменяемая система. Чтобы этого не происходило, опорный раскос должен быть цельным и работать как изгибаемый элемент, а уже к нему шарнирно примыкать шпренгель
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:37
#29
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


and.rey, понимаю что Вы заняты, Все заняты, но тем не менее ответьте на вопрос моего поста №22.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:15
#30
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
and.rey, понимаю что Вы заняты, Все заняты, но тем не менее ответьте на вопрос моего поста №22.
''' and.rey, вприниципе если пояс цельной, то ваш вариант более рационален. Только вот шарниры убираем в элементах верхнего пояса, а в элементах решётки оставляем. Получается неразрезная балка с шарнирными опорами. Стало быть, моменты на опорах крайних слева и справа в балке наразрезной будут равны 0. Или в примере Горева расмотрено жесткое сопряжение верхнего пояса с решёткой? Книги нет этой. '''

1) как правило в пределах половины фермы в.п. цельный, а у Вас нет?
2) согласен, что надо элементы решетки присоединять шарнирно к поясу
3) моменты на крайних опорах будут нулевыми
4) В Гореве дословно
"Если на ферму действует внеузловая нагрузка (например, при подвеске к поясу фермы трубопровода или при смещении прогона с узла фермы), то напряжения от этого момента являются основными и ими нельзя пренебрегать. Пояс фермы в этом случае можно рассматривать как неразрезную балку, опирающуюся на узлы фермы. "
далее идут формулы приближенного вычисления момента типа М=Fd/4*0.9 - при сосредоточенной нагрузке, где 0,9 - учитывает неразрезность пояса. Вам это ни к чему, Вы же усилия точно вычислите в ЛИРА, верно?
5) Книга хорошая, рекомендую, в электронном виде у меня нет, увы
6) Повторюсь - я бы во втором от опоры узле в.п. защемил все стержни решетки, чтобы на них перешел момент, это для расчета примыкающих стержней решетки, а для расчета пояса - ввел шарниры, чтобы заработал пояс.
7) Еще повторюсь - посмотрите серию на фермы 1.460, проверьте как примыкает в.п. к опорной стойке, это важно для расчета опорного раскоса
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 12:27
#31
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


Спасибо, буду пробовать. Осталось только найти нормальную версию Лиры. А то так и разобрался, почему у меня при импорте в СТК моменты обнуляются.
Stam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 12:30
#32
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


А по поводу примыкания ВП к опорной стойке, думаю предется посчитать два варианта, т.к. на руках только чертеж из которого примыкание понять не возможно, а объект далековато находится.
Stam вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:39
#33
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
1) как правило в пределах половины фермы в.п. цельный, а у Вас нет?
Пояс то цельной, просто в примерах того же мандрикова при расчете ВП расчетную длину в плоскости берут между смежными узлами. А не всю длину неразрезной балки. Поэтому я и спросил. Но по сути согласен, что нужно считать в таком случае как неразрезную балку.
Цитата:
5) Книга хорошая, рекомендую, в электронном виде у меня нет, увы
.
Согласен, что эти три тома Горева просто незаменимы. Вот только у меня один том есть из трех. В электронном виде тоже не встречал!

Последний раз редактировалось Andrei 1777, 02.07.2008 в 12:44.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 13:30
#34
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


если вы в узлы нагрузки будете прикладывать, смысла считать как неразрезную балку не вижу. или вы имеете ввиду случай внеузловой нагрузки???
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 13:37
#35
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
если вы в узлы нагрузки будете прикладывать, смысла считать как неразрезную балку не вижу.
Согласен с этим.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 08:56
#36
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
если вы в узлы нагрузки будете прикладывать, смысла считать как неразрезную балку не вижу. или вы имеете ввиду случай внеузловой нагрузки???
Так ведь вся проблема в том, что нагрузка сосредоточенная в середине пролета стержня.
Stam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 09:29
#37
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


ели естно то проблемы как раз и н вижу. все самое нужное и полезное было сказано в первых 7-8 постах и, а сейчас уже почти в 40 это всё мусолится))))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 11:47
#38
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Так ведь вся проблема в том, что нагрузка сосредоточенная в середине пролета стержня
.
GeraKol писал мне по поводу того, что в том же мандрикове, про котрого я писал, нагрузка приложена в узлы, а не как в вашем примере, Stam. Поэтому как я уже сказал выше - с этим я согласен. По-поводу проблемы в данной теме, то она действительно уже решена и пора тему закрывать. Это моё мнение (выхожу из темы)
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 22:08
#39
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Offtop: начал изучать лиру по прилагаемой книжке, хочу просчитать конструкцию, конечно в первый раз и с помощью форума, мне могут помочь от и до?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 22:16
#40
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
хочу просчитать конструкцию, конечно в первый раз
Давайте дружно порадуемся за столь важное начинание для dextron3.
пст вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приварка уголков фермы. Кто как?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 03.07.2008 16:39
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07