Есть типовой стальной каркас здания. Схема - рамно-связевая. Рамы поперек, связи вдоль здания по каждой оси. Сетка 7,2х7,2.
Но при этом Лира выдает коэ-т потери устойчивости 0,85. Как такой каркас может потерять устойчивость?
Считал с учетом моментов.
Заранее спасибо.
Просмотров: 6524
 
Непрочитано 17.12.2008, 00:57
#21
VOLCHARA

строитель
 
Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
2 VOLCHARA
Ну куда ж , Вы , нашим русским братьям по разуму предлогаете наш украинский ДБН ???
А чем они хуже нас ? пускай тоже помучаются

Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
а для зданий высотой меньшй чем 200 метров следует пользоваться коэффициентом динамичности ...
А как же без него, он ведь в формуле определения ветровой нагрузки "сидит"

Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Почитайте повнимательнее хоть наш ДБН , хоть совдеповский СНиП , хоть русский СНиП ... и покажите где там написано что вышеперечисленные Вами нагрузки являются постоянными .
ДБН В.1.2-2:2006 п.4.11 К постоянным нагрузкам следует относить:
а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих конструкций;
Чем вам кровля, полы, и перегородки не часть сооружения? и к тому же надо включать мозги когда расчет ведете. куда, скажите, может "уйти" нагрузка от полов? или куда может подеваться кровля?они будут постоянно действовать! каким бы СНиПом или ДБНом вы не пользовались. А если вас смутил п.4.12 того же ДБНа так ведь там написано "...временных перегородок..."
VOLCHARA вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 09:21
#22
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Чем вам кровля, полы, и перегородки не часть сооружения? и к тому же надо включать мозги когда расчет ведете. куда, скажите, может "уйти" нагрузка от полов? или куда может подеваться кровля?они будут постоянно действовать! каким бы СНиПом или ДБНом вы не пользовались. А если вас смутил п.4.12 того же ДБНа так ведь там написано "...временных перегородок..."
Полностью с вами согласен: данные нагрузки относят к постоянным, тока вот про перегородки спорный вопрос: толи они временные толи постоянно находятся в проектном положении....СНиП "нагрузки и воздействия" ведет разговор про временные перегородки - стало быть их к постоянным нагрузкам нельзя отнести.....
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 10:05
#23
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2 VOLCHARA , наверное я слишком много слов выделил в вашу цитату , тем самым ввел народ в смятение .
Выполняя расчет приходится включать мозги и оперировать с нагрузками от полов , конструкции кровель и перегородок как с постоянными нагрузкамии и в сочетания вводить их с коэффициентом 1,0
Но как пишет СНиП и как показывает практика строительства перегородки почти сразу же перепланировываются после того как квартиру купил хозяин .
Сам их в расчет ввожу как постоянные нагрузки , но иногда бывает трудно что доказать когда в СНиПе написано - временные перегородки ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 10:35
#24
VOLCHARA

строитель
 
Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26


Под временными перегородками, я понимаю например раздвижные или как в некоторых офисах делают перегородки между рабочими местами сотрудников( которые, к стати, иногда бывают из кирпича, сам видел), однако тут конечно я не авторитет, не имею такой силы чтобы СНиП дополнять. На счет перепланировки то ведь не факт что перепланируют, а мы с вами должны учитывать наихудший вариант развития событий. А когда хозяин квартиру купил он, допустим, перегородки переставил и все, на 90% уверен что больше он этого делать не будет.
VOLCHARA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Общая потеря устойчивости здания в Лире 9.4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00