|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2009
Сообщений: 2
|
Цитата:
2. Сложность, однако, в том, как определить "деформации"! Модуль упругости головы Вы наврядли где найдете. 3. Следующая проблема - расчет кирпичного столба на изгиб. Пригруз от собственного веса столба и плиты перекрытия может оказаться недостаточным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12
|
У меня похожий балкон.. только колонны 640х640. Вопрос по плите балкона.. как ее запроектировать, посчитать?
Это ж вроде как безбалочное перекрытие получается..) Можно конечно положить сетку.. скажем d10 c ячейкой 100х100 и высоту плиты взять например 120.. и все... Но все же интересно по "правильному" сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Не стоит, думаю, сюда привлекать такие термины, дабы не запутаться. Здесь просто надо считать как плиту, опертую с одной стороны на стену, а с другой стороны, по краям, - на колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
И перекрытие балкона, я так понял, никак не связано будет с остальным перекрытием дома. (или там весь этаж делается, и нужно определится с арматурой балкона?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
MEP2009, у тебя высокое здание? Глубоко заделывать плиты будешь? Стена просто 640мм (минус 180мм получится что можно на 460мм заделать) , важно - получишь ты заделку плиты как консоли или нет.
Вообще для первого рисунка с одной колонной если принять плиту 5,25х1,65м (по 15 см опирание на стены) с шарнирным опиранием на стены,бетон В15, нагрузку 205кг/м2 (сплошную) и 400кг/м2 на полосе 0.8м (по СП "Нагрузки и воздействия" для балконов), то IIIА 10 в обоих направлениях хватит при шаге 200мм для нижней сетки плиты. Картинку сделал для верхней арматуры (там где вырез - это я так обозначил колонну). Т.к. я загрузил сплошняком плиту, то получается что в месте опирания плиты у колонны в верхней части плиты получается растяжение (хотя я сомневаюсь, что такое когда нибудь случится). Ну и у угла тоже сжимающие напряжения велики от момента в двух плоскостях. Ячейка плиты 150х150мм, высота 12см. Програмка советует кинуть вверху сетки с ячейкой 150х150мм диаметром 6-10 где желтый цвет (голубой можешь даже не смотреть, это так, массовка) Последний раз редактировалось Tvorec, 18.06.2013 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Тут прикинул еще с двумя колоннами, плита такая же - h=12см, В15, ячейки разбиения для расчета 150х150мм. Нагрузки те же. Размер с учетом опирания на 150мм.
Первый рисунок - для верхней арматуры вдоль длинной стороны (где колонны - у "вырезов"), второй - вдоль короткой стороны, т.е. опять прога потребовала арматурки кинуть сверху. Третий рисунок -поперечная арматура (вертикальная), необходимая вдоль короткой стороны (проще говоря у самой кромки стены, где плита опирается - не в самой кладке, а у края стены), значение шкалы приведено на 1м , если мы ставим хомуты с шагом 100мм в обоих направлениях, то это будет 5.66*0.1=0.566см - короче диаметр 10 хватит. (я бы поставил вдоль всей ширины опирания) Цитата:
С каменными конструкциями часто дело не имею, поэтому надо литературку полистать, может там штрабу в колонне и стене делают глубиной в кирпич или еще как, - надо смотреть. Насчет армирования опорных частей - я бы гнутики поставил (вертикальное армирование) вдоль всего опирания плиты у кромки стены и колонн. Последний раз редактировалось Tvorec, 18.06.2013 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12
|
Нее.. здание только проектируется пока.
Вроде нет штриховки нигде.. может вы на перемычки подумали?) Там под балконом проем.. перекрытый перемычками, а на них опираются с одной стороны пустотки.. с другой балконная плита должна лечь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Тогда немного не понял - зачем анкерить - по мере выкладывания стен из кирпича плиты и будут вроде установлены на раствор в стену и колонны (подробнее об опирании и его расчете в СНиП для каменных работ).
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
колонна небольшого сечения | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 30.11.2008 20:29 |
Холодная металл. колонна в тепло | kemvas | Металлические конструкции | 3 | 21.11.2008 13:55 |
кирпичная колонна высотой 6м | archihouse | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 12.08.2008 21:35 |
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 21.11.2007 13:51 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |