Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания.

Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2009, 14:19
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания.
Гобар
 
начальник ПТО
 
Брянск-Москва
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 1,610

Приветствую.
Имеется ТЗ на проектирование двухэтажного промздания. В соответствии со стадией П Offtop: (за которую архитектору надо руки оторвать) набросал раму. И, соответственно, начал её расчет.
И естественно, поскольку это первый крупный расчет появились вопросы:
1. РСУ. Насколько правильно они заданы;
2. Насколько верен подбор сечений элементов? Просто у меня балки БП1...6 при расчете в том же Кристалле получаются 40Ш2, а здесь 70Ш2;
3. Нужны ли связи, если все узлы жесткие.
И да, еще. Старших товарищей спросить не получится, их у нас просто нет. Соответствующую литературу я посмотрел, по ней подобрал сечения второстепенных балок и колонн.
Ну и как всегда. Любая конструктивная критика Offtop: даже в духе, да ты тормоз и лох, все совсем не так приветствуется.
UPD1. Ах да, как всегда забыл самое главное. Вообще схема то имеет право на существование?

Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (6.5 Кб, 159 просмотров)

Просмотров: 6382
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 13:14
#21
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Понял.
Извините, что туплю... Просто хочется уже разобраться раз и насовсем. Чтоб потом вопросы вновь не появлялись.
Спасибо.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 13:37
#22
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Схема переработана, частично просчитана и местами изменена.
Вопросов, как и всегда, много, а именно:
1. Правильно ли поставлены связи. Верно ли заданы их расчетные длины в постпроцессах?
2. Крепление связей на высокопрочных болтах - целесообразно, на ваш взгляд? Если нет, почему.
3. Рамный узел крепления балок к колонне с 4-х сторон реализуем (см. вложение)? Если да, есть ли примеры/литература/ссылка на сайт(тему форума)?
Offtop: Алексей, это тоже считается топик-ап? Все вопросы по существу.
Вложения
Тип файла: rar Схема.rar (9.0 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: rar Узел.rar (787.8 Кб, 50 просмотров)
Гобар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
вопросы по расчету прогиба при переменном сечении в консоли astronomo Конструкции зданий и сооружений 5 17.03.2009 22:52