Подскажите что нужно исправить улучшить в стропильной системе ?
emv
 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 11

Добрый день,

Проектирую простую двухскатную крышу (30 градусов).
Пролет 8 метров, мауэрлат на армопоясе над стеной ТИСЭ-2.
Предполагаются стропила 50х200 с таким же ригелем ровно посередине стропил.
Шаг стропил 0.65 (по центрам).
Коньковый прогон из двух 50х200 с четырьмя опорами
(примерно через 3 метра, общая длина конька 11,7 м).
Что надо исправить/улучшить ?
Да, можно ли на крайних фермах (на фронтонах),
не ставить ригель (как на картинке) ?

http://farm4.static.flickr.com/3503/...e4ed4b51d1.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2662/...32e0d2a326.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2464/...ec7a74e99d.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3427/...017f6a3ccf.jpg

С уважением, Михаил.

Последний раз редактировалось emv, 20.07.2009 в 13:15.
Просмотров: 8724
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 18:10
#21
emv


 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 11


Да у меня в принципе рассчитано что кровельное покрытие не силовое.
Думаете есть смысл взять профиль повыше и уменьшить сечение стропил ?
emv вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 18:50
#22
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


нет
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 23:35
#23
emv


 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 11


Да, вот такая предполагается стропильная ферма:

http://farm3.static.flickr.com/2513/3739474495_2634ffd1e4_o.jpg
emv вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2009, 08:07
#24
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Я советовал не с точки зрения несущей способности, а чтоб вода на стыке между гофрами не просачивалась...т. е. Я имел ввиду верхний профлист...Конечно я незнаю конструкцию твоей кровли, просто по привычке шея голову повернула, куда она обычно смотрит)))
Нижний- то профлист может быть и меньше вполне, надо его проверять.Если лень вручную, можно скачать прогу в интеренете по подбору профлиста)))
Kosyak вне форума  